Page 3 sur 3

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 23 nov. 2020, 08:40
par LaurentCK
Oui ça s'arrose :D , les blocs sont maintenant dans les 2 automates premium, en production, sauf qu'aucune variable ne s'est animée ou affichée lors d'un essai préliminaire sur site. Tout se passe comme si ça ne communiquait pas. J'ai pesté contre le port 502, l'esclave 255,... mais non, les Pings sont bon, tout a l'air normal... il s'agit forcément d'une ÉNORME erreur de débutant...

Et là je me pose la question du fonctionnement de ces %MW à l'intérieur de l'IHM Siemens...

Et si l'ajout de 40001 à l'adressage n'était pas nécessaire ?

Et si je m'étais compliqué la vie ?

Et si Siemens était plus sympa que je ne le pensais avec l'univers Modbus ?

Réponse dans une semaine (j'y retourne vendredi 4 novembre)... de toute façon le client n'a toujours pas signé son bon de commande, donc pas de précipitation :mrgreen:

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 23 nov. 2020, 10:10
par itasoft
Slts,
Comprends pas:
-dans la colonne « à programmer » tu as %MW1200 :=%Ixxx
-Et dans la colonne « adrs.absolue » tu as %MW41201 ?? il doit y avoir %MW1200 à la place.

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 28 nov. 2020, 13:03
par LaurentCK
itasoft a écrit : 23 nov. 2020, 10:10 Slts,
Comprends pas:
-dans la colonne « à programmer » tu as %MW1200 :=%Ixxx
-Et dans la colonne « adrs.absolue » tu as %MW41201 ?? il doit y avoir %MW1200 à la place.
Oui c'est maintenant mon hypothèse : Siemens parle le langage Schneider...
C'est à dire que l'automate fait la conversion %MW1200 (Schneider) vers 4x1201 (Modbus)
et que l'IHM fait la conversion de 4x1201 (Modbus) vers un truc qui se fait passer pour du Schneider, soit à nouveau %MW1200 dans l'IHM Siemens...

Si c'est bien ça je me suis bien emmerdé pour rien ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je teste ça fin de semaine prochaine normalement.

Merci itasoft

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 30 mai 2023, 22:14
par Clement
Bonjour à vous!
J ai a peu près le même soucis. Je souhaite ajouter un TP700comfort sur un TSX57453 avec un coupleur TSY5103. J ai déjà passé quelques heures mais pas moyen de les faire dialoguer. Je pense que l écran siemens est configuré correctement mais j ai un gros doute sur la conf Schneider. J ai ajouté ma liaison modus dans la conf de la carte réseau avec l IP 111.111.1.1 (adresse de l ihm) avec l adresse xway 1.101 (augmentée 100 comme j ai compris dans la doc). Après j ai programmé un send_req avec 3 mots mais impossible de les afficher à l écran. Pouvez vous m aider? Un grand merci d avance.

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 31 mai 2023, 03:28
par itasoft
slts,
en ModBus tcp/ip le IHM est client et l'automate est Serveur, ya rien à programmer dans l'automate il faut juste déclarer les variables sur le IHM
Dans l'automate il faut copier les %Qx.x dans des bits de mot (%MW) et les déclarer dans le IHM
ex:
%MW100:=%Q0.0.0:16;

Re: Schneider <--> Siemens : Premium communiquant sur TP comfort en Modbus, où sont les %Q ?

Posté : 02 juin 2023, 15:26
par Clement
Bonjour,
ok merci pour l'info. j'ai repris mes tests avec des programmes vierges et vos conseils, et ça fonctionne. top... plus qu'a mettre en forme tout ces échanges et c'est bon. merci bien