Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Message par Bruce33 »

Extrait de la documentation :

Diagnostic visuel du module
RUNERRCOLADRTXRXcommentaires éteintalluménon significatifnon significatifnon significatifnon significatifmodule hors service éteintclignotantéteintéteintéteintéteintmodule non configuré, défaut de configuration ...

Ce n'est pas très encourageant.
erwann
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 96
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Message par erwann »

Bruce33 a écrit : 05 mars 2021, 16:30 Extrait de la documentation :

Diagnostic visuel du module
RUNERRCOLADRTXRXcommentaires éteintalluménon significatifnon significatifnon significatifnon significatifmodule hors service éteintclignotantéteintéteintéteintéteintmodule non configuré, défaut de configuration ...

Ce n'est pas très encourageant.
Il est toujours allumé mais clignotant :oops:
erwann
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 96
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Message par erwann »

j'ai remplacé ma carte ET110 par une ETY110WS en version 2.7 que j'avais en stock et sans rebalancer la config la nouvelle carte est passé en Run, ça sent meilleur :D

je vais essayer sur la machine voir ce que cela donne
erwann
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 96
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Message par erwann »

C'est bon ça fonctionne.

Le problème semblait venir de la carte