en revanche je suis bloquer quand je veux lancer mon script

String UserName, Mdp;
UserName = UTILISATEUR;
Mdp = PASSWORD;
Sys.login(UserName,Mdp);

il me met un defaut (Erreur S8034: [Commutateur04- Script] [Ligne:9] Aucune conversion entre le type «String» et le type «Tag.STRING»)

Tu pense que sa vient d'ou

Re: Vijeo / script / connexion usb

Posté : 08 juin 2021, 16:19
par algrim
C'est bon pour la syntaxe mais cela ne fonctionne toujours pas.

Alors j'ai un bouton quand on appui dessus
1 - "copier donnés depuis lecteur optionnel" avec la recette ci-dessous

'Vijeo-Designer Recipe,3,","
TypeRG,Name,Recipe Group Type,Access Right,Send Mode,1
RecipeGroup,RecipeGroup1,NormalRecipe,0,Conditional,"RecipeGroup1"
TypeL,Lang ID,Locale,Lang Name
Language Table,1,FRA,Langue1
TypeIR,Root Name,Type Name,Array Size,Folder Name
TypeI,Name,Data Type,Editable,Array Size,Min,Max,1
Ingredient,ID,String,true,0,"","","ID"
Ingredient,PASSWORD,String,true,0,"","","PASSWORD"
TypeR,Name,Recipe ID,Access Right,1
Recipe,Recette1,1,0,"Recette1"
TypeRI,Name,ID,PASSWORD
Recipe Ingredient,Recette1,"TOTO","1234"


2- ensuite script

String UserName, Mdp;
UserName = ID.getStringValue();
Mdp = PASSWORD.getStringValue();
Sys.login(UserName,Mdp);


ID et PASSWORD son des variables interne au format STRING
Dans environement et sécurité j'ai bien en utilisateur TOTO et en mot de passe 1234


Je ne vois pas

Je vous remercie

Re: Vijeo / script / connexion usb

Posté : 08 juin 2021, 17:30
par philou77
Salut !

faut mettre des guillemets si tu veux initialiser la variable avec une valeur "UTILISATEUR"

pourquoi faire un id.getinivalue() ? ,puisque id est une variable du script, pas besoin de faire un get dessus !
et au pire, faut relire les données de la recette créée et mettre les valeurs dans tes mémoires

Re: Vijeo / script / connexion usb

Posté : 08 juin 2021, 18:03
par itasoft
Ce format c'est pour l'importer dans Recettes de Vijeo-designer, pour le mettre sur une clef USB c'est un autre format
pour le voir faire d'abord une touche "copier donnés vers lecteur optionnel"
ps:
MARTIN c'est l'utilisateur