Question communication - RS485

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Question communication - RS485

Message par itasoft »

slts,
la carte SCP114 c'est la voie 1
sinon explique en détail ce que tu as fais et avec quel cordon et quels branchements,
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
kekeexp
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 04 déc. 2020, 08:46

Re: Question communication - RS485

Message par kekeexp »

J'ai un automate tsx57 premium, avec la carte de com 114 qui était sur le sofrel en Unitelway.

Je l'ai passé en modbus.
Jusqu'à la on, les informations s'échangent correctement entre l'automate et le sofrel.
J'ai rajouter la centrale mx43 sur le réseau modbus pour avoir les mesures des capteurs de gaz.

Niveau cordons je n'ai rien touché, entre l'automate et le sofrel pas eu besoin comme tu as dis.
Et j'ai câblé avec un câble lambda du bornier sofrel au bornier de la centrale tx avec rx.

Je ne sais pas si c'est ma requête qui est mauvaise, si c'est les bonnes informations que je prend de la centrale ou si tout simplement la comm fonctionne entre la centrale et l'automate.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Question communication - RS485

Message par itasoft »

Jusqu'à la on, les informations s'échangent correctement entre l'automate et le sofrel.
si ça marche avec le sofrel esclave n°1 c'est déjà bon signe, essayer:
Croiser les deux fils rx,tx sur l'esclave n° 2
Quelle valeur en hexadécimal dans le compte rendu %MW201 ?
mettre un compteur sur la requête pour voir si on y passe bien
if not %MW200:X0 then
%MW200:4:=0;
(*Time out 1 s *)
%MW202:=10;
READ_VAR(ADR#0.1.2,"MW",2001,4,%MW100:4,%MW200:4);
(*compteur*)
inc %MW210;
end_if;
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
kekeexp
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 04 déc. 2020, 08:46

Re: Question communication - RS485

Message par kekeexp »

Croisement des deux fils : aucun effet
201 = 16#0006

Le compteur s'incremente très bien.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Question communication - RS485

Message par itasoft »

Si ça communique avec le SOFREL c’est qu’il doit y avoir dans le programme une requete READ_VAR ou WRITE_VAR pour le sofrel , es que ça ressemble à ça ?
READ_VAR(ADR#0.1.1,"MW",xxxxxxxxxxxxxxxxx);
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
kekeexp
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 04 déc. 2020, 08:46

Re: Question communication - RS485

Message par kekeexp »

J'ai beau meme débrancher la centrale, rien ne change sur le programme.

Non du tout, je lis dans l'automate par le Sofrel, aucune requête de faite, tout est fait dans le sofrel.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Question communication - RS485

Message par itasoft »

ça voudrait dire que la carte SCP114 voie 1 est configurée en esclave à @1 ? si c'est le cas ça peut pas marcher à confirmer
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
kekeexp
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 21
Enregistré le : 04 déc. 2020, 08:46

Re: Question communication - RS485

Message par kekeexp »

Pourtant j'arrive bien à lire les infos Sofrel -> Automate

Lundi j'essaie de changer les numéros d'esclave.
Étant nul en com, en modbus RTU, je peux lire dans la centrale depuis l'automate si les deux sont des esclaves ?

Sofrel (maître) => Automate (esclave n*1) => Centrale (Esclave n*2)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Question communication - RS485

Message par itasoft »

Si l’automate est esclave et le MX43 est aussi esclave et c’est le Sofrel qui est Maître
ça peut pas marcher ya que le maître qui peut lire dans l’esclave MX43
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Question communication - RS485

Message par itasoft »

la seule solution c’est de mettre une carte TSXSCY11601 ou TSXSCY21601 en ModBus maître sur la voie 0 pour communiquer avec l’esclave MX43
via ta requête READ_VAR
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre