module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Forcément on te parle de notre vécu et donc d’expérience, ça vient pas comme ça.
Un bon dépannage c’est comprendre ou savoir comment le système est censé fonctionner en temps normal et généralement tu trouves la panne. Si tu sais déjà pas comment le système fonctionne, tu peux pas trouver la cause de la panne.
Je dis toujours: avant de mourir, il était vivant. C’est pareil avec les pannes
Un bon dépannage c’est comprendre ou savoir comment le système est censé fonctionner en temps normal et généralement tu trouves la panne. Si tu sais déjà pas comment le système fonctionne, tu peux pas trouver la cause de la panne.
Je dis toujours: avant de mourir, il était vivant. C’est pareil avec les pannes
-
Abdoune123
- Code son premier grafcet

- Messages : 37
- Enregistré le : 21 déc. 2019, 10:45
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
salut tout le monde,merci beaucoup jambe pour le retour,nous avons 7 bassins filtrants ,chacun piloté par un automate tsx micro 3721, on veut comparer leurs programmes PL7 PRO ,je ne sais pas comment procéder?
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Abdoune, fait appel à un automaticien ou tu vas y laisser des cheveux. 
-
Abdoune123
- Code son premier grafcet

- Messages : 37
- Enregistré le : 21 déc. 2019, 10:45
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
salut tout le monde,merci Bernardo,vous avez sans doute raison,à part le fait que je n'ai plus de cheveux,j'aimerais bien savoir à quoi sert une EEPROM dans le mémoire interne d'un tsx micro 3721,s'il a déja une carte PCMCIA de type EEPROM?
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
A ne pas perdre le programme automate en cas de coupure longue durée.
http://christophe.jaunay.free.fr/IMG/Pr ... DM37_1.pdf
Je suis tombé dessus en tapant "EEPROM TSX3721" sur mon ami GAFAM.
http://christophe.jaunay.free.fr/IMG/Pr ... DM37_1.pdf
Je suis tombé dessus en tapant "EEPROM TSX3721" sur mon ami GAFAM.
-
Abdoune123
- Code son premier grafcet

- Messages : 37
- Enregistré le : 21 déc. 2019, 10:45
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
salut tout le monde,merci Bernardo,je vais plancher dessus.
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
C'est bon, t'a deja la réponse. ca sert a rien de plancher plus. passe a l'etape suivante.Abdoune123 a écrit : ↑06 oct. 2021, 22:16 salut tout le monde,merci Bernardo,je vais plancher dessus.
-
Abdoune123
- Code son premier grafcet

- Messages : 37
- Enregistré le : 21 déc. 2019, 10:45
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
bonjour tout le monde,merci et pardon MiGaNuts,ce que je voulais dire c'est que:
rôle de la PCMCIA: stocker le programme(réponse d'itasoft).
role de l'EEPROM interne:stocker le programme(réponse Bernardo).
dans un tsx micro 3721 muni d'une carte PCMCIA,le programme est stocké dans 2 endroits différents?quand l'automate est en marche lequel des deux il utilise alors?
rôle de la PCMCIA: stocker le programme(réponse d'itasoft).
role de l'EEPROM interne:stocker le programme(réponse Bernardo).
dans un tsx micro 3721 muni d'une carte PCMCIA,le programme est stocké dans 2 endroits différents?quand l'automate est en marche lequel des deux il utilise alors?
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Bonjour,
Sur le TSX37 c'est toujours la carte mémoire, lorsqu'elle est présente, qui contient le programme
En l'absence de carte mémoire PCMCIA, la mémoire EEPROM permet de sauvegarder (en cas de coupure de courant) le programme s'il n'excède pas 15 kmots.
Le but de la carte mémoire (taille mini 32 kmots) c'est de pouvoir contenir un programme plus gros et de libérer la RAM pour les données.
Sur le TSX37 c'est toujours la carte mémoire, lorsqu'elle est présente, qui contient le programme
En l'absence de carte mémoire PCMCIA, la mémoire EEPROM permet de sauvegarder (en cas de coupure de courant) le programme s'il n'excède pas 15 kmots.
Le but de la carte mémoire (taille mini 32 kmots) c'est de pouvoir contenir un programme plus gros et de libérer la RAM pour les données.
-
Abdoune123
- Code son premier grafcet

- Messages : 37
- Enregistré le : 21 déc. 2019, 10:45
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
salut tout le monde,merci beaucoup Bruce33,maintenant j'y vois plus clair.