Page 3 sur 5
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Posté : 05 oct. 2021, 19:04
par Jambe
Forcément on te parle de notre vécu et donc d’expérience, ça vient pas comme ça.
Un bon dépannage c’est comprendre ou savoir comment le système est censé fonctionner en temps normal et généralement tu trouves la panne. Si tu sais déjà pas comment le système fonctionne, tu peux pas trouver la cause de la panne.
Je dis toujours: avant de mourir, il était vivant. C’est pareil avec les pannes
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Posté : 05 oct. 2021, 19:20
par Abdoune123
salut tout le monde,merci beaucoup jambe pour le retour,nous avons 7 bassins filtrants ,chacun piloté par un automate tsx micro 3721, on veut comparer leurs programmes PL7 PRO ,je ne sais pas comment procéder?
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Posté : 06 oct. 2021, 06:07
par Bernardo59
Abdoune, fait appel à un automaticien ou tu vas y laisser des cheveux.

Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Posté : 06 oct. 2021, 18:52
par Abdoune123
salut tout le monde,merci Bernardo,vous avez sans doute raison,à part le fait que je n'ai plus de cheveux,j'aimerais bien savoir à quoi sert une EEPROM dans le mémoire interne d'un tsx micro 3721,s'il a déja une carte PCMCIA de type EEPROM?
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Posté : 06 oct. 2021, 21:37
par Bernardo59
A ne pas perdre le programme automate en cas de coupure longue durée.
http://christophe.jaunay.free.fr/IMG/Pr ... DM37_1.pdf
Je suis tombé dessus en tapant "EEPROM TSX3721" sur mon ami GAFAM.
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Posté : 06 oct. 2021, 22:16
par Abdoune123
salut tout le monde,merci Bernardo,je vais plancher dessus.
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Posté : 07 oct. 2021, 01:18
par MiGaNuTs
Abdoune123 a écrit : ↑06 oct. 2021, 22:16
salut tout le monde,merci Bernardo,je vais plancher dessus.
C'est bon, t'a deja la réponse. ca sert a rien de plancher plus. passe a l'etape suivante.
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Posté : 07 oct. 2021, 15:09
par Abdoune123
bonjour tout le monde,merci et pardon MiGaNuts,ce que je voulais dire c'est que:
rôle de la PCMCIA: stocker le programme(réponse d'itasoft).
role de l'EEPROM interne:stocker le programme(réponse Bernardo).
dans un tsx micro 3721 muni d'une carte PCMCIA,le programme est stocké dans 2 endroits différents?quand l'automate est en marche lequel des deux il utilise alors?
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Posté : 07 oct. 2021, 16:23
par Bruce33
Bonjour,
Sur le TSX37 c'est toujours la carte mémoire, lorsqu'elle est présente, qui contient le programme
En l'absence de carte mémoire PCMCIA, la mémoire EEPROM permet de sauvegarder (en cas de coupure de courant) le programme s'il n'excède pas 15 kmots.
Le but de la carte mémoire (taille mini 32 kmots) c'est de pouvoir contenir un programme plus gros et de libérer la RAM pour les données.
Re: module de sortie automate TSX MICRO ne répond pas
Posté : 07 oct. 2021, 16:38
par Abdoune123
salut tout le monde,merci beaucoup Bruce33,maintenant j'y vois plus clair.