Page 3 sur 8

Re: Set/Reset (abusif?)

Posté : 19 oct. 2021, 14:03
par itasoft
Donne nous ta version du télérupteur en auto-maintien qu'on rigole
---------
non pour le télérupteur l'auto-maintien c'est trop merdique , lol

Re: Set/Reset (abusif?)

Posté : 19 oct. 2021, 14:41
par DurandO
Voici la version monostable (M10.0 étant étant la commande)
En Attente de la version SET/RESET beaucoup plus simple.
TELERUPTEUR.png
TELERUPTEUR.png (5.63 Kio) Vu 2560 fois

Re: Set/Reset (abusif?)

Posté : 19 oct. 2021, 15:02
par DurandO
Bon allez une version SET RESET :
telerupteurSET.png
telerupteurSET.png (7.77 Kio) Vu 2558 fois
Moi je préfère la version monostable : plus esthétique. :lol:

Re: Set/Reset (abusif?)

Posté : 19 oct. 2021, 15:09
par djé
Pour le coup, la version avec bobine Simple est plus jolie.
Je te soupçonne néanmoins d'avoir volontairement compliqué la version S/R :twisted:

Re: Set/Reset (abusif?)

Posté : 19 oct. 2021, 15:17
par Jambe
Le télérupteur c'est vraiment le bon test, mais je préfère l'écrire en ST... (pas tapé :mrgreen: )

Re: Set/Reset (abusif?)

Posté : 19 oct. 2021, 15:22
par itasoft
----------clic pour zoom--------
01.JPG

Re: Set/Reset (abusif?)

Posté : 19 oct. 2021, 21:35
par Jambe
itasoft a écrit : 19 oct. 2021, 15:22 ----------clic pour zoom--------
01.JPG
Ne fonctionne pas sous unity, ça donne un beau sapin de Noël épileptique.

Ok sous SoMachine Basic

Re: Set/Reset (abusif?)

Posté : 20 oct. 2021, 08:28
par itasoft
Jambe a écrit : 19 oct. 2021, 21:35
itasoft a écrit : 19 oct. 2021, 15:22 ----------clic pour zoom--------
01.JPG
Ne fonctionne pas sous unity, ça donne un beau sapin de Noël épileptique.
Ok sous SoMachine Basic
-----------
il doit manquer le "front montant"

Re: Set/Reset (abusif?)

Posté : 20 oct. 2021, 09:47
par DurandO
TELERUPTEUR.png
TELERUPTEUR.png (5.63 Kio) Vu 2472 fois
Ceci fonctionnera aussi bien sur Schneider, Siemens, Bosch, April SMC, etc... (liste non-exhaustive)

J'avais volontairement fabriqué le front montant ce qui rend le code portable, même si l'API utilisé dans l'exemple (SIEMENS) dispose de ces fonctions comme le Schneider.
J'ai connu trop de déboire avec le front de Schneider série 7, ce qui m'a amené à systématiquement fabriquer le front pour être sûr que ça va marcher. Je ne me pose plus depuis cela de question sur le bon fonctionnement ou non du front.

Re: Set/Reset (abusif?)

Posté : 20 oct. 2021, 10:44
par Jambe
itasoft a écrit : 20 oct. 2021, 08:28
Jambe a écrit : 19 oct. 2021, 21:35
itasoft a écrit : 19 oct. 2021, 15:22 ----------clic pour zoom--------
01.JPG
Ne fonctionne pas sous unity, ça donne un beau sapin de Noël épileptique.
Ok sous SoMachine Basic
-----------
il doit manquer le "front montant"
Il y est bien, testé sur un bit ou sur une entrée en simulation uniquement