Re: Liaison Modbus TCP ET200 1510 SP

Posté : 11 mars 2022, 15:21
par philou77
Re !
philou77 a écrit : 11 mars 2022, 11:38 Reste à savoir ce qu'il désire lire et à quoi correspond ce Parameter 1 Result dans l'appareil, vu que il y a plein de PARAMETER_1
Parce que dans la doc en pdf ne précise pas ce point.

Je suppose (peut être à tort) que tous les parameters 1 font référence à une voie 1...
Mais il y a une différence entre Hoding register et Input Register
Sycon88 a écrit : 11 mars 2022, 14:24 Par contre autre question, pourquoi dans la doc il y a deux mapping d'adressage ?
Tu réponds à une question par une question...

Fournis-nous une documentation précise de ton matériel ou bien pose la question au fabricant.
Je n'ai pas la réponse :-(

Re: Liaison Modbus TCP ET200 1510 SP

Posté : 11 mars 2022, 15:40
par Sycon88
Désolé je n'avais pas vue cette réponse.

Le problème c'est que le fabricant ne sait pas me répondre..

https://www.qsenz.nl/application/files/ ... 200114.pdf

Voici la documentation.

Re: Liaison Modbus TCP ET200 1510 SP

Posté : 11 mars 2022, 16:52
par philou77
Re !

Tiens en voilà une autre de doc : https://www.qsenz.nl/application/files/ ... ol_V31.pdf

Je pense que vu du côté INPUT REGISTER, tu as les valeurs 'brutes' de capteur (grandeur électriques)
et Côté Holding Register tu as les valeurs de tes capteurs auquelles on été appliquées des formules pour lire/afficher des grandeurs physiques.
Si des formules ont été programmées...

à confirmer bien sûr...

Et un truc bête... check ton système pour voir quels capteurs sont raccordés et leurs caractéristiques.
ainsi que la programmation faite dans ton appareil !

Re: Liaison Modbus TCP ET200 1510 SP

Posté : 12 mars 2022, 13:03
par Sycon88
Bonjour à tous,

Je viens de terminer les modifications sur mes bloc MB_CLIENT et ça fonctionne après un peut de temps à vraiment trouver la bonne adresse.

Pour l'adresse n°1 qui m'intéresse, j'ai paramétré comme suit :
MB_MODE : 0
MB_DATA_ADRR : 44130
MB_DATA_LEN : 3
MB_DATA_PTR : Db_param_COMTCP_SCAN.DATA1

Et dans le DB du ptr :

DATA1 struct
Status int -> 0
Value Real -> valeur en cour

J'avais bien paramétré les sorties fieldbus sur le scan et du coup c'est bien les registres de maintient et non d'entrée qu'il faut utiliser.

En 44128 je n'avais aucune valeur j'ai pas compris pourquoi en passant sur 44130 c'était nickel et j'ai ce même décalage sur les 3 autres paramètres par rapport au mapping.

Merci à tous pour le coup de main 👍

Re: Liaison Modbus TCP ET200 1510 SP

Posté : 13 mars 2022, 12:08
par philou77
Salut !

Il est peu vraisemblable que la doc se trompe, mais si tu dis que ça fonctionne...

PS : les adresses c'est 4128 et 4130 !

Re: Liaison Modbus TCP ET200 1510 SP

Posté : 14 mars 2022, 08:29
par andala
Comme je dis, la doc arrive a nous induire en erreur.
En général pour ce type d'information, elle donne, soit trop d'info, soit trop peu.