Re: [M340] Registre Fifo
Posté : 20 déc. 2022, 11:47
par maybi13
je fais qu'un seul input_char ...(enfin il y a une seul commande pour l'input)
Mais le régulateur avec lequel je communique lorsque je fait l'input char m'envoie plusieurs chaines de caractère semblable à celle de @nene1384 .
Re: [M340] Registre Fifo
Posté : 20 déc. 2022, 12:31
par philou77
Alors il envoie une trame !
c'est elle qu'il faut détecter.
DONNER LA REFERENCE DE L'APPAREIL
Re: [M340] Registre Fifo
Posté : 20 déc. 2022, 14:05
par maybi13
oui c'est plutôt une trame qu'il envoie (trame et chaine se traite de la même façon non ?)
, je vais essayer de trouver la photo de mon test avc teraterem
je vais fouiller dans mes docs pour la ref mais je ne penses pas que ce soit très connu
Re: [M340] Registre Fifo
Posté : 20 déc. 2022, 15:54
par philou77
Alors il faut paramétrer le bon nombre d'octets (mots) à recevoir dans le input_char.
Ce nombre DOIT être en correspondance avec la trame renvoyée par l'appareil.
Que l'appareil soit connu ou pas n'entre pas en ligne de compte.
La réponse est dans la documentation de cet appareil !
Une fois la trame reçue (la chaine de caractères) , il faudra la décoder..
Re: [M340] Registre Fifo
Posté : 21 déc. 2022, 08:31
par maybi13
je dois mettre dans un tableau pour décoder c'est ou rien avoir ?
Vraiment je comprend pas comment je pourrais faire
Re: [M340] Registre Fifo
Posté : 21 déc. 2022, 10:56
par philou77
Salut !
Tu veux savoir comment avant de savoir quoi !!
Répond à cette injonction ! Donne la référence de l'appareil avec lequel l'automate communique...Dernier message après j'arrête.
Ca commence a faire long pour un sujet résolu !
De plus vous êtes 2 à avoir le même problème en même temps..la coïncidence est troublante... alors soit c'est un devoir.. soit c'est la même personne...
Re: [M340] Registre Fifo
Posté : 21 déc. 2022, 14:08
par Brebiou
philou77 a écrit : ↑21 déc. 2022, 10:56
De plus vous êtes 2 à avoir le même problème en même temps..la coïncidence est troublante... alors soit c'est un devoir.. soit c'est la même personne...
Adresse mail d'inscription différente mais même adresse IP.
Donc merci de n'utiliser qu'un compte si vous êtes une seule et même personne ou si vous êtes deux dans la même école/entreprise/galère, merci de n'intervenir qu'avec un seul compte.
Sans réponse claire pour la suite de la discussion, elle sera close, car je pense que philou77 a déjà donné beaucoup de son temps.
Re: [M340] Registre Fifo
Posté : 21 déc. 2022, 14:50
par maybi13
bonjour,
je ne savais pas qu'une autre personne de mon école est inscrite, je vais donc cesser d'écrire.
Merci pour votre aide .
Ps : comment vous pouvez sortir les adresses ip ? la dernière question pour la fin

Re: [M340] Registre Fifo
Posté : 21 déc. 2022, 15:02
par philou77
Et bien on y arrive..
Début de réponse pour les élèves :
Cas n° 1 :
Ton appareil renvoie TOUJOURS le même nombre de caractère.
Alors il faut renseigner le nombre de caractères à recevoir dans le input_char !
Cas n°2
Ton appareil envoie une trame avec un caractère de fin spécial.
Alors il faut dans l'écran de configuration de la fonction INPUT_CHAR
1 - Placer le mode de lecture sur condition STOP
2- renseigner le caractère de STOP dans l'écran de saisie assisté de la fonction
Dans l'appel de la fonction INPUT_CHAR
3 - Mettre 0 dans le Nb de caractère dans la fonction input CHAR
Re: [M340] Registre Fifo
Posté : 22 déc. 2022, 08:16
par nene1384
Bonjour,
Pour ma part j'ai laissé tomber le registre fifo je suis entrain de creuser pour faire avec un tableau qui s'incrimente en fonction du tableau de gestion de l'échange, je cherche à mettre dans les cases de mon tableau toutes les trames unes à unes pour pouvoir ensuite les traiter, je sais pas si c'est la meilleur des manière mais en tout cas j'essaie de faire ça.
voila.