Re: Analogie tsx57 /m340
Posté : 27 avr. 2023, 15:52
par elbarbudo
Ah nn mea culpa
C’est moi qui est mal lu
Mais effectivement le réseau est en modbus actuellement
Re: Analogie tsx57 /m340
Posté : 27 avr. 2023, 16:48
par Béryl
Oui.

- Capture d’écran 2023-04-27 164738.png (9.7 Kio) Vu 553 fois
Re: Analogie tsx57 /m340
Posté : 28 avr. 2023, 12:03
par elbarbudo
Béryl a écrit : ↑27 avr. 2023, 16:48
Oui.
Capture d’écran 2023-04-27 164738.png
Oui j’ai vu merci
Mais selon toi il n’y a pas de réel intérêt à basculer du modbus tcp/ Ip a de l’éthernet Ip?
On peut dire que l’i/o scaning correspond au modbus et les dtm correspondent à l’ethernet/Ip ou ça n’a rien à voir ?
Re: Analogie tsx57 /m340
Posté : 28 avr. 2023, 13:22
par dpo
ce qu'ils appelaient l'i/o scanning sous PL7 correspond à l'utilisation des DTM sous controlexpert
Avant j'utilisais l'i/o scan sous PL7, maintenant j'utilise les DTM sous controlexpert
Pour les deux protocoles tu peux utiliser les "generic" ou ceux des fabricants.
Perso, au tout début des DTM dédiés pour des variateurs schneider je n'ai eu que des soucis et j'ai finalement pris le modbus generic qui ressemble fortement au vieux i/o scan
Re: Analogie tsx57 /m340
Posté : 28 avr. 2023, 14:07
par Béryl
elbarbudo a écrit : ↑28 avr. 2023, 12:03
Oui j’ai vu merci
Mais selon toi il n’y a pas de réel intérêt à basculer du modbus tcp/ Ip a de l’éthernet Ip?
Je dis juste que si ton réseau actuel est sous Modbus/TCP, le passer en Ethernet/IP ne te fera pas modifier que l'automate.
Après, l'intérêt, c'est toi qui vois.
dpo a écrit : ↑28 avr. 2023, 13:22
ce qu'ils appelaient l'i/o scanning sous PL7 correspond à l'utilisation des DTM sous controlexpert
Non, tu peux faire de l'IO-Scaning avec un coupleur NOE sans DTM.
Re: Analogie tsx57 /m340
Posté : 28 avr. 2023, 14:48
par elbarbudo
Béryl a écrit : ↑28 avr. 2023, 14:07
elbarbudo a écrit : ↑28 avr. 2023, 12:03
Oui j’ai vu merci
Mais selon toi il n’y a pas de réel intérêt à basculer du modbus tcp/ Ip a de l’éthernet Ip?
Je dis juste que si ton réseau actuel est sous Modbus/TCP, le passer en Ethernet/IP ne te fera pas modifier que l'automate.
Après, l'intérêt, c'est toi qui vois.
dpo a écrit : ↑28 avr. 2023, 13:22
ce qu'ils appelaient l'i/o scanning sous PL7 correspond à l'utilisation des DTM sous controlexpert
Non, tu peux faire de l'IO-Scaning avec un coupleur NOE sans DTM.
Oui mais ça ne réponds pas à ma question de savoir les avantages et inconvénients des deux
Re: Analogie tsx57 /m340
Posté : 28 avr. 2023, 15:41
par dpo
Béryl a écrit : ↑28 avr. 2023, 14:07
dpo a écrit : ↑28 avr. 2023, 13:22
ce qu'ils appelaient l'i/o scanning sous PL7 correspond à l'utilisation des DTM sous controlexpert
Non, tu peux faire de l'IO-Scaning avec un coupleur NOE sans DTM.
j'ai corrigé mon post en conséquence, c'est vrai qu'en migrant des PL7 j'ai eu utilisé l'i/o scan ...il y a longtemps, je ne m'en rappelais pas !