Re: récupérer données tsx 47

Posté : 02 janv. 2024, 13:05
par elbarbudo
itasoft a écrit : 02 janv. 2024, 13:01 Il faut ouvrir le projet et avec l’outil station « TRANSFERT » faire un transfert de l’automate vers le PC
Merci chef
Il ne me reste plus qu’à trouvé un écran pour brancher ma ft lol

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 02 janv. 2024, 13:32
par elbarbudo
itasoft a écrit : 02 janv. 2024, 13:01 Il faut ouvrir le projet et avec l’outil station « TRANSFERT » faire un transfert de l’automate vers le PC
C’est quoi tout ça mdr
Ça change de control expert
L’astuce pour basculer sur l’autre écran était de faire touche fn + touche f3

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 02 janv. 2024, 15:36
par JC87
Bonjour,

Petite remarque au passage, d'après ta photo ton processeur est un processeur Fipio. Si il y a quelques chose de branché sur le port il faut savoir que ce protocole n'existe plus sur les automates Schneider récents. Il y avait encore des cpu Fipio en Premium mais ils ne sont plus plus commercialisés depuis 5 ans.

JC

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 02 janv. 2024, 18:39
par elbarbudo
JC87 a écrit : 02 janv. 2024, 15:36 Bonjour,

Petite remarque au passage, d'après ta photo ton processeur est un processeur Fipio. Si il y a quelques chose de branché sur le port il faut savoir que ce protocole n'existe plus sur les automates Schneider récents. Il y avait encore des cpu Fipio en Premium mais ils ne sont plus plus commercialisés depuis 5 ans.

JC
Quel indice t’as fait dire qu’il y a du fipio?
Effectivement je compte passé sur un tsx57 puis ensuite sur un m340
Le fipio je n’ai pas encore regardé s’il est utilisé , peut être des abe7 que je remplacerais par des stb

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 03 janv. 2024, 12:06
par JC87
455 c'est forcément Fipio et à priori il y des choses branchés dessus. Sinon c'est quoi l'idée de passer sur un Premium pour passer ensuite sur un M340 ? A moins d'avoir beaucoup de temps à perdre ça n'a aucun intérêt .

JC

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 03 janv. 2024, 14:59
par elbarbudo
JC87 a écrit : 03 janv. 2024, 12:06 455 c'est forcément Fipio et à priori il y des choses branchés dessus. Sinon c'est quoi l'idée de passer sur un Premium pour passer ensuite sur un M340 ? A moins d'avoir beaucoup de temps à perdre ça n'a aucun intérêt .

JC
Ok
Je me disais que passer du 47 au m340 c’était peut être compliqué et qu’il fallait passer par l’étape intermédiaire du tsx57
Ou bien je me trompe et ça peut se faire directement ?
Le connecteur fipio est bien branché je vais vérifier qu’il y’a qque chose au bout

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 03 janv. 2024, 15:40
par JC87
Ça dépend... si on suit ce que dit Schneider il faut passer par PL7-Pro pour convertir les fichier sources PL7-3 en PL7-Pro à partir duquel on exporte une source .FEF qu'on importe dans Control Expert.

Mais si le programme PL7-3 est fait pour tout ou partie en littéral on peut faire des copie/collé de morceaux de code directement dans Control Expert à partir du listing PL7-3 sous forme de texte. C'est bien plus rapide.

Une analyse du programme PL7-3 permet aussi dans certains cas de se rendre compte que des partie entières de programme n'ont aucune raison d'être converti car en Control Expert on ne ferait pas du tout la même chose qu'a l’époque, c'est le cas par exemple des configurations et gestion de coupleurs intelligent par bloc texte ou la gestion d'un XBT d'ancienne génération genre XBT-A ou tout autre com avec des appareils plus ou moins exotiques.

Il y a les cas aussi ou le programme dans sa globalité est une merde innommable (si si ils y en a pleins :D ), qui certes marche, mais est quand même une merde innommable et qui converti sera encore plus une merde innommable et en plus difficilement modifiable :mrgreen:

Bref, ça s'étudie et dans ce genre de rétrofit il ne s'agit pas simplement d'utiliser des outils tout fait.

JC

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 03 janv. 2024, 20:45
par elbarbudo
JC87 a écrit : 03 janv. 2024, 15:40 Ça dépend... si on suit ce que dit Schneider il faut passer par PL7-Pro pour convertir les fichier sources PL7-3 en PL7-Pro à partir duquel on exporte une source .FEF qu'on importe dans Control Expert.

Mais si le programme PL7-3 est fait pour tout ou partie en littéral on peut faire des copie/collé de morceaux de code directement dans Control Expert à partir du listing PL7-3 sous forme de texte. C'est bien plus rapide.

Une analyse du programme PL7-3 permet aussi dans certains cas de se rendre compte que des partie entières de programme n'ont aucune raison d'être converti car en Control Expert on ne ferait pas du tout la même chose qu'a l’époque, c'est le cas par exemple des configurations et gestion de coupleurs intelligent par bloc texte ou la gestion d'un XBT d'ancienne génération genre XBT-A ou tout autre com avec des appareils plus ou moins exotiques.

Il y a les cas aussi ou le programme dans sa globalité est une merde innommable (si si ils y en a pleins :D ), qui certes marche, mais est quand même une merde innommable et qui converti sera encore plus une merde innommable et en plus difficilement modifiable :mrgreen:

Bref, ça s'étudie et dans ce genre de rétrofit il ne s'agit pas simplement d'utiliser des outils tout fait.

JC
Le programme n’est pas très lourd en soi
La seul chose qui « m’inquiète » c’est le pupitre qui est câblé avec une RS232 qu’on peut voir sur la photo (PU05) je me demande comment je pourrais le faire communiquer avec mon m340
Il doit sûrement exister des coupleurs ou qque chose du genre

Et est ce qu’il existe des outils qui me permette de transvaser mes racks d’entrée/sorties du tsx47 pour les adapter au m340 sans avoir besoin de tout decablé

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 03 janv. 2024, 21:02
par elbarbudo
Vous auriez pas une doc par hasard qui pourrait m’expliquer le tsx47455 avec ses voyants et ses ports ?

Cordialement

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 04 janv. 2024, 01:07
par itasoft
slts,
le pupitre PU05 est branché sur la prise console de l'UC ça ne peut être que un XBT en mode réglages (liaison boucle de courant)
nous donner la référence exacte de ce pupitre