Page 3 sur 3
Re: Connextion automate TSX 4740 via VM
Posté : 30 déc. 2024, 09:24
par andala
Bruce33 a écrit : ↑20 déc. 2024, 22:38
Bonjour andala,
andala a écrit : ↑20 déc. 2024, 16:19
Alors ça fonctionne mais seulement a certaine condition :
Seulement si c'est sur le COM1 sinon il faut se mettre en "défini par utilisateur" avec IRQ et port E/S correspondant au port com 1 soit :
IRQ : 4
Port E/S : 0x3F8
Peux-tu préciser la situation ?
Car il y a deux ports COM :
- celui émulé à l'intérieur de la machine virtuelle (pour laquelle il n'y a pas d'intérêt à mettre autre chose que COM1)
- et celui de la machine hôte qui dépend donc du matériel.
Un port COM3 (ou COM4, etc.) sur la machine hôte peut donc être accessible en tant que COM1 à l'intérieur de la machine virtuelle.
Et, en théorie, il n'y a pas de différence à choisir le port émulé [COM1] ou [Défini par l'utilisateur : IRQ=4, Port E/S=0x3F8].
Et il paraît qu'à partir de COM10, il faut mettre l'adresse de périphérique hôte sous cette forme :
\\.\COM10
Il y a le choix du port COM émulé : COM 1 à 4
Puis, pour chacun d’entre eux, il y a le numéro de port correspondant au port physique (par USB ou autres) : COM 1 à 4 ou défini par l'utilisateur
Ce que je veux dire c'est que, si ton port com est sur autre que port 1 dans ton gestionnaire des taches (comme port COM6 par exemple) Tu dois mettre défini par utilisateur avec les paramètres que j'ai renseigné (ceux du port COM1 en somme) sinon, ça ne fonctionne pas... (du moins, avec moi ça ne fonctionnai pas)
Re: Connextion automate TSX 4740 via VM
Posté : 08 janv. 2025, 08:49
par andala
Nouveau probleme mais on avance !
Cette fois, j'arrive a me connecter, a faire transférer seulement, au bout d'un certain temps, la connexion se coupe; on dirait que c'est comme si le port COM se coupait.
Du coup il m'affiche une erreur de COM ou il suffit que j’appuie sur "enter" pour la faire repartir cependant, de temps a autres, il ne redémarre jamais et m'affiche en boucle "erreur de COM"...
Des idées ? ça vous ai déjà arrivée ?
Je vais essayé de récupérer le programme quand même mais j'aimerai bien que la COM ne plante pas si possible. Après j'utilise un câble USB/RS232 donc si ça se trouve, c'est le port USB qui se met en veille...
Re: Connextion automate TSX 4740 via VM
Posté : 17 janv. 2025, 17:36
par andala
Bon bah en reprenant un ancien post sur le forum (en cherchant de fou) j'ai retrouvé le post d'un anglais qui disais que les récentes version de VirtualBox gère mal le port série.
Avec une vielle version ça marche du tonnerre !
J'en envoyé un message a VirtualBox pour leur demander de corrigée cela, c'est on jamais