TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Message par itasoft »

Slts,
Ça ressemble à un effet capacitif, le fait de l’avoir sorti du rack ça l’as déchargé.
Ceci dit il se peut que ça ne fait que ressembler, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 993
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Message par fish »

kosbor a écrit : Et en formation quand j'avais le choix entre un 57 et un M340 le choix etait vite fait
Ouais, enfin tu compares un API TSX57 de génération 1996 avec un M340 de 2007 !!!!!
C'est clair qu'il y a pas photo entre les 2 !
Sseb57
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 15 déc. 2019, 09:54

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Message par Sseb57 »

Bonjour,

Je partage ici mon expérience de ce jour : même problème de led TER allumée fixe et communication impossible entre PC et API.

Il s'avère que l'alimentation de l'automate n'était pas raccordée à la terre.
Le fait de mettre l'API à la terre a résolu tous les problèmes : led TER clignote et communication OK avec PC.

Bonne journée et merci ITASOFT !