Slts,
Ça ressemble à un effet capacitif, le fait de l’avoir sorti du rack ça l’as déchargé.
Ceci dit il se peut que ça ne fait que ressembler, LOL
TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
Ouais, enfin tu compares un API TSX57 de génération 1996 avec un M340 de 2007 !!!!!kosbor a écrit : Et en formation quand j'avais le choix entre un 57 et un M340 le choix etait vite fait
C'est clair qu'il y a pas photo entre les 2 !
Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible
Bonjour,
Je partage ici mon expérience de ce jour : même problème de led TER allumée fixe et communication impossible entre PC et API.
Il s'avère que l'alimentation de l'automate n'était pas raccordée à la terre.
Le fait de mettre l'API à la terre a résolu tous les problèmes : led TER clignote et communication OK avec PC.
Bonne journée et merci ITASOFT !
Je partage ici mon expérience de ce jour : même problème de led TER allumée fixe et communication impossible entre PC et API.
Il s'avère que l'alimentation de l'automate n'était pas raccordée à la terre.
Le fait de mettre l'API à la terre a résolu tous les problèmes : led TER clignote et communication OK avec PC.
Bonne journée et merci ITASOFT !