Page 3 sur 3

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Posté : 07 juil. 2016, 21:12
par itasoft
Slts,
Ça ressemble à un effet capacitif, le fait de l’avoir sorti du rack ça l’as déchargé.
Ceci dit il se peut que ça ne fait que ressembler, LOL

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Posté : 08 juil. 2016, 18:11
par fish
kosbor a écrit : Et en formation quand j'avais le choix entre un 57 et un M340 le choix etait vite fait
Ouais, enfin tu compares un API TSX57 de génération 1996 avec un M340 de 2007 !!!!!
C'est clair qu'il y a pas photo entre les 2 !

Re: TSX57 Connection UNTLW01:SYS impossible

Posté : 06 sept. 2022, 18:15
par Sseb57
Bonjour,

Je partage ici mon expérience de ce jour : même problème de led TER allumée fixe et communication impossible entre PC et API.

Il s'avère que l'alimentation de l'automate n'était pas raccordée à la terre.
Le fait de mettre l'API à la terre a résolu tous les problèmes : led TER clignote et communication OK avec PC.

Bonne journée et merci ITASOFT !