Page 4 sur 4

Re: Probleme compatibilité Machine Expert et Vijeo

Posté : 25 nov. 2021, 13:09
par Relax1485
Salut,
Essaye d'exporter le projet IHM sous SoMachine V4.3. Il sera ensuite exploitable en Standalone dans Vijeo
Ensuite sous Machine Expert, tu vires le projet IHM du projet.

Re: Probleme compatibilité Machine Expert et Vijeo

Posté : 25 nov. 2021, 14:56
par nicekev
Salut Relax,

J'avais effectivement travaillé sur cette solution entre temps, cela fonctionne, il faut cependant prévoir de refaire la table d'échange PLC/HMI.

J'ai eu un retour suite à mon ticket au support Schneider, je vous partage la solution :

1- Nous avons désinstallé la version Vijeo Designer 6.2.8
2- Depuis le « Schneider Electric Software Installer », j’ai réinstallé le Vijeo (6.2.11) qui n’était pas coché, l’installation indique justement que Machine Expert était partiellement installé.

Tout fonctionne maintenant correctement sous Machine Expert V2.0.1 y compris avec le projet Vijeo intégré.

Je regrette cependant avoir perdu le Vijeo 6.2.8 utilisé avec SoMachine V4.3. Pour l’utiliser, il faudrait l’installer sur une machine virtuelle.


Je n'ai pas testé, mais la solution de Relax doit permettre de pouvoir ne pas faire la migration et de fonctionner avec Machine Expert seul d'un côté, donc pas de protocole "SoMachine" possible.

Je vais créer un autre post suite à des soucis de bibliothèque sur Machine Expert V2.0.1, une astuce qui peut vous économiser des points ;)

Re: Probleme compatibilité Machine Expert et Vijeo

Posté : 25 nov. 2021, 15:46
par Jambe
Relax1485 a écrit : 25 nov. 2021, 13:09 Salut,
Essaye d'exporter le projet IHM sous SoMachine V4.3. Il sera ensuite exploitable en Standalone dans Vijeo
Ensuite sous Machine Expert, tu vires le projet IHM du projet.
L'inverse n'est pas possible?