Re: récupérer données tsx 47

Posté : 04 janv. 2024, 11:43
par elbarbudo
itasoft a écrit : 04 janv. 2024, 01:07 slts,
le pupitre PU05 est branché sur la prise console de l'UC ça ne peut être que un XBT en mode réglages (liaison boucle de courant)
nous donner la référence exacte de ce pupitre
C’est un lauer pcs095

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 04 janv. 2024, 11:44
par elbarbudo
Photo du verso

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 04 janv. 2024, 12:04
par itasoft
Slts
Jamais entendu parler de ce lauer pcs095, apparemment il intègre le protocole Réglages (Adjust) en boucle de courant , c’est étonnant je savais pas que ça pouvait exister en dehors des XBT

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 04 janv. 2024, 14:00
par elbarbudo
itasoft a écrit : 04 janv. 2024, 12:04 Slts
Jamais entendu parler de ce lauer pcs095, apparemment il intègre le protocole Réglages (Adjust) en boucle de courant , c’est étonnant je savais pas que ça pouvait exister en dehors des XBT
Mdr on en apprends tous les jours
Le plus simple serait de le changer ou bien de changé le tsx en premier ?

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 04 janv. 2024, 14:39
par JC87
Lauer était une marque très répandue dans les années 90. c'était bien moins cher que les afficheurs Télémecanique ou Siemens et on pouvait en mettre sur pleins d'automate différents. J'en ai monté pas mal, sur du Siemens évidemment mais aussi sur de l'Omron et du Télé mais toujours en Unitelway dans ce dernier cas, parce qu'en mode réglage (TSX direct dans la terminologie Lauer) ça prenait le port de com et on ne pouvait donc pas communiquer à la fois avec l'IHM et la console.

Quoiqu'il en soit la marque Lauer a été racheté par Weintek et ces afficheurs à touches sont totalement obsolètes aujourd'hui. Il faut le poser sur une étagère et l'épousseter de temps en temps.

Il n'y a plus aucun IHM récent capable de dialoguer en mode réglage sur un 47. Sur la série 7 ce sera du Modbus ou de l'Unitelway mais comme tu as un processeur Fipio tu n'a pas d'Unitelway intégré donc il faudrait passer par une SCM et ça n'a pas de sens si l'automate doit être remplacé.

A noter aussi que la gestion de ces afficheurs demandait généralement pas mal de programmation automate. Il y a quelques années j'ai remplacé un PCS 950 connecté en Unitelway sur un 47 et ça m'avait demandé pas mal de boulot pour reconduire les fonctions sur un HMIGTO.

JC

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 04 janv. 2024, 14:40
par elbarbudo
itasoft a écrit : 04 janv. 2024, 12:04 Slts
Jamais entendu parler de ce lauer pcs095, apparemment il intègre le protocole Réglages (Adjust) en boucle de courant , c’est étonnant je savais pas que ça pouvait exister en dehors des XBT
Vu que j’ai des tbx en fipio
Je pense passé sur tsx57 comme ça je peux garder le fipio
Ça sera déjà beaucoup plus simple pour moi pour lire le programme
Et ensuite passé mes tbx en stb qui seront soit en modbus soit en ethernet
Sinon ça serai e usine à gaz je m’en sortirais jamais
Sans compter ce fameux pcs lauer qui j’espère pour être mis sur mon tsx 57 et qui plus tard se transformera en vijeo
T’e penses quoi ?

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 04 janv. 2024, 14:42
par elbarbudo
JC87 a écrit : 04 janv. 2024, 14:39 Lauer était une marque très répandue dans les années 90. c'était bien moins cher que les afficheurs Télémecanique ou Siemens et on pouvait en mettre sur pleins d'automate différents. J'en ai monté pas mal, sur du Siemens évidemment mais aussi sur de l'Omron et du Télé mais toujours en Unitelway dans ce dernier cas, parce qu'en mode réglage (TSX direct dans la terminologie Lauer) ça prenait le port de com et on ne pouvait donc pas communiquer à la fois avec l'IHM et la console.

Quoiqu'il en soit la marque Lauer a été racheté par Weintek et ces afficheurs à touches sont totalement obsolètes aujourd'hui. Il faut le poser sur une étagère et l'épousseter de temps en temps.

Il n'y a plus aucun IHM récent capable de dialoguer en mode réglage sur un 47. Sur la série 7 ce sera du Modbus ou de l'Unitelway mais comme tu as un processeur Fipio tu n'a pas d'Unitelway intégré donc il faudrait passer par une SCM et ça n'a pas de sens si l'automate doit être remplacé.

A noter aussi que la gestion de ces afficheurs demandait généralement pas mal de programmation automate. Il y a quelques années j'ai remplacé un PCS 950 connecté en Unitelway sur un 47 et ça m'avait demandé pas mal de boulot pour reconduire les fonctions sur un HMIGTO.

JC
Tu m’apporte aucune solution
A part des problèmes en plus mdrrrrrr

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 04 janv. 2024, 14:45
par elbarbudo
C’est ce que je disais avant ça sera plus simple de passe sur un 57 que sur m340

Ne serait que pour passé progressivement de tbx à stb
Et une plus grand facilité de lecture du programme
Le lauer peut se branché sur le tsx57?

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 04 janv. 2024, 15:46
par elbarbudo
Par contre sur un 57 le port fipio est un sub d9
Sur un 47 il ressemble à ca

Re: récupérer données tsx 47

Posté : 04 janv. 2024, 16:15
par JC87
L'afficheur Lauer doit pouvoir fonctionner sur un 57 avec le protocole Unitelway. Il faut modifier l'application du Lauer et la retransférer puis configurer la com coté 57.

Sinon en effet la connectique Fipio est différente entre un 47 et un 57 de même que la façon de configurer ça dans le programme.

Tu as combien de mois pour faire ce rétrofit ? :mrgreen:

JC