Re: Octet supplémentaire modbus RTU

Posté : 08 août 2024, 11:44
par Azoru
Le numéro d'esclave, ici 7, est défini dans le PB80, c'est transparent au niveau du modem Alcatel.

Re: Octet supplémentaire modbus RTU

Posté : 08 août 2024, 11:46
par itasoft
ceci dit, Ce MODEM n’as pas le protocole ModBus alors je vois pas comment il peut répondre à une requête ModBus sans connaître ce protocole,
c’est comme si tu pose une question en chinois à quelqu’un qui ne comprends pas le chinois

Re: Octet supplémentaire modbus RTU

Posté : 08 août 2024, 21:40
par philou77
Re !

Donc ton pb parle à un modem qui cause à un autre modem qui lui parle au m580. C’est ça ?

Re: Octet supplémentaire modbus RTU

Posté : 09 août 2024, 07:29
par DurandO
Bonjour,
Azoru a écrit : 06 août 2024, 12:44 Le PB400 envoie du binaire.
Et au passage, je ne l'ai pas précisé mais la configuration est la suivante : 1200b/s, 8 bits, parité paire, 1 bit de stop.

Ce qui est sûr c'est que le problème vient des modems Alcatel car j'arrive à communiquer juste en changeant les modems Alcatel par des modems ETIC avec les mêmes paramètres.

Je suis dans le flou et je trouve ça bizarre que le PB400 ne prenait pas en compte l'octet supplémentaire...
1200 baud c'est très lent, le PB40 a-t-il le temps de répondre avant de recevoir une nouvelle trame?
A quelle fréquence envoi-tu ces requêtes ?
As-tu essayé différentes configurations genre : une requête toutes les 5 secondes, 1 secondes voir si le problème est vu dans chacun de ces cas?

Pour le "modem", si c'est lui qui pose problème, pourquoi ne pas simplement le remplacer par une interface RS232c <--> RS422, ce n'est pas ce que ca coûte.