Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Posté : 20 mai 2019, 11:26
par philou77
Le maitre io link stocke les valeurs de ses capteurs et de la configuration dans des registres..

regarde ici : https://www.ifm.com/mounting/80284126UK.pdf

à partir de page 93 .

il faut ensuite voir avec ton convertisseur (doc sur ifm), ou et sous quelle forme il stocke ses données !

oui, ifm, c'est pas simple..

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Posté : 20 mai 2019, 11:38
par itasoft
slts,
il faut qu'elle mette la bonne adresse ou se trouvent les informations et pas mettre 0 sans savoir pourquoi !!!

Ceci dit, Il faut mettre l’adresse qui figure dans la colonne « Register »

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Posté : 20 mai 2019, 15:00
par philou77
+1 avec Itasoft !

Pour info, IFM a un bon support, tu peux les appeler !

de plus, avec so machine basic installé sur ton pc, il te faudra désactiver le service de passerelle pour pouvoir utiliser LR DEVICE (IFM), sinon pas de communication !

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Posté : 20 mai 2019, 15:13
par KARO
Merci à vous pour vos réponse je vais voir avec IFM ce qu'ils me disent.
Merci en tout cas pour toutes les infos!!

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Posté : 22 mai 2019, 14:35
par KARO
SALUT! En effet, il y avait un problème pour l'adresse du premier, j'ai réussi à trouver grâce à la doc!! Merci encore pour tous.

Connexion et dialogue Matrix 300 m221

Posté : 24 déc. 2021, 11:58
par Mallo
Bonjour a tous,
J'ai un projet où je dois récupérer les informations d'un code barre en provenance d'un Matrix 300n ou d'une douchette sur un automate m221 cela est il possible ?
Si oui pouvez vous m'expliquer comment ?

Merci a tous

Bonne fête de fin d'année.

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Posté : 24 déc. 2021, 12:30
par itasoft
slts,
sous quel protocole la douchette ?

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Posté : 24 déc. 2021, 14:12
par Mallo
J'ai plusieurs réf de douchette que je pourrais utiliser.
-Powerscan m8300
-quickscan
-douchette héron g d130
- gryphon m130
Je pense que je peux les paramétrée en modbus TCP ou en ethernet.

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Posté : 24 déc. 2021, 15:20
par itasoft
slts, On s'autorise à penser que l'on reçois une chaîne de caractères ascii

oui avec le bloc %SEND_RECV_MSG0 en ASCII RS232 /RS485 sur le port série 1

Re: [RESOLU] dialogue entre deux M221

Posté : 24 déc. 2021, 15:54
par Mallo
Merci de la réponse.
J'essayerai au retour de vacances, je pourrai te redemander si j'arrive pas ?

Bonne fête