Page 5 sur 15

Re: questions diverses

Posté : 21 janv. 2019, 21:02
par Mick1903
Merci Djé pour toutes tes réponses.

Bien cordialement

Mickael

Re: questions diverses

Posté : 02 mars 2019, 22:26
par Mick1903
Bonjour à tous,

Je travail actuellement sur un sujet d'amélioration et l'ajout d'un mouvement supplémentaire.

Dans le programme il y a un FC 347 programmé en langage CONT et je m’aperçois que le bloc est traité sous forme de grafcet.

Y a t-il un traitement particulier par rapport au symbole "éta 0"
grafcet.PNG
C'est identique pour chaque étapes.Pourquoi est-ce traité avec un langage CONT au lieu du langage grafcet.
Merci de vos réponse

Cordialement,
Mickael

Re: questions diverses

Posté : 03 mars 2019, 11:59
par L3one
Bonjour,
Il me semble que le language g7 est une licence supplémentaire donc un coût supplémentaire. Le graph de bit comme en ladder marche très bien.
Concernant l'étiquette Etat0, ce sont les étiquettes de label utilisées pour les sauts.
Cordialement.

Re: questions diverses

Posté : 03 mars 2019, 15:34
par JC87
Hello,

Non seulement S7-Graph est une option payante mais en plus c'est plutôt merdique à utiliser. Le graphe sur mot avec saut à l'étape active comme cela semble être le cas ici est une bonne solution pour faire du grafcet facilement. En tout cas c'est la méthode que j'utilise :D

JC

Re: questions diverses

Posté : 03 mars 2019, 21:01
par Mick1903
Bonsoir merci JC87 et L3one pour vos réponses,

Par rapport au grafcet et dans mon exemple, on utilise un répartiteurs de sauts SPL voir image ci-dessous
spl.PNG
par contre dans chaque réseau qui compose mon grafcet il renvoie systématiquement au repère de saut éroné SPA DER1. J'arrive pas à comprendre le pourquoi.

res 2
grafcet.PNG
res3
spl3.PNG
et insi de suite.Bonne soirée

Cdlt

Re: questions diverses

Posté : 04 mars 2019, 06:08
par josé
bonjour,
pour gagner en temps de cycle, on ne scrute que la transition de l'étape active.
Je ne voie pas l’incrémentation du pointeur...

Re: questions diverses

Posté : 04 mars 2019, 08:21
par JC87
Bonjour,

C'est exactement la méthode que j'utilise pour coder du graphe en Step 7. A croire que c'est un programme à moi, même si les symboles ne me disent rien :o Quoiqu'il en soit le pointeur se met à jour avec les MOVE dès que les conditions sont actives. Chaque étiquette correspond à une étape avec ses conditions de transition.

JC

Re: questions diverses

Posté : 04 mars 2019, 08:22
par Mantysse
Mick1903 a écrit : 03 mars 2019, 21:01 Bonsoir merci JC87 et L3one pour vos réponses,

Par rapport au grafcet et dans mon exemple, on utilise un répartiteurs de sauts SPL voir image ci-dessous

spl.PNG

par contre dans chaque réseau qui compose mon grafcet il renvoie systématiquement au repère de saut éroné SPA DER1. J'arrive pas à comprendre le pourquoi.

res 2
grafcet.PNG

res3

spl3.PNG

et insi de suite.Bonne soirée

Cdlt
Si tu reprend les règles du G7, on ne peut pas passer dans 2 étapes G7 au même cycle automate.
Le Jump est la pour éviter ça.

Re: questions diverses

Posté : 06 mars 2019, 21:45
par Mick1903
Bonsoir,

Merci José,Mantysse, et JC87.

J'ai bien compris vos commentaires, finalement c'est une bonne méthode pour réaliser du grafcet.

Merci encore

Bonne soirée

Mickael

Re: questions diverses

Posté : 19 mars 2019, 22:11
par Mick1903
Bonsoir à tous,

Est ce que vous pouvez m'expliquer ce réseau, je n'y comprends rien du tout. A chaque fois il charge un P## et il le transfert dans le registre d'adresse 1 a 0.0. Merci par avance Mick