Page 5 sur 5

Re: neutre a la terre après alim 24v

Posté : 17 mars 2023, 11:18
par Lesuedois3
Bonjour à tous,

J'ai 2 petites questions concernant la marche intempestive d'un circuit.
Que se passe t-il lorsque le 24v est connecté intempestivement au 0v?
Que se passe t-il lorsque le 0v est connecté intempestivement au 24v?

Merci d'avance
Bonne journée

Re: neutre a la terre après alim 24v

Posté : 17 mars 2023, 11:32
par Jambe
Ça fait un court circuit.

Les conséquences sont multiples et dépendent de l’installation, de la puissance de l’alimentation, la section des câbles et des protections en places.

Re: neutre a la terre après alim 24v

Posté : 17 mars 2023, 11:39
par Lesuedois3
Merci beaucoup,
le court-circuit pourrait-il activer une fonction intempestivement?
Merci d'avance

Re: neutre a la terre après alim 24v

Posté : 17 mars 2023, 11:49
par Jambe
Selon ta première question si c’est entre le 24V et le 0V en théorie non. En pratique et sans connaître l’installation on ne sait pas comment elle va réagir. Il se peut que ça fasse tomber certaines sécurités et activer certaines choses.

Par contre si c’est entre d’autre ligne oui, par exemple entre le 24V et le retour d’un bouton poussoirs.

Re: neutre a la terre après alim 24v

Posté : 17 mars 2023, 12:34
par philou77
Salut !
Lesuedois3 a écrit : 17 mars 2023, 11:18 J'ai 2 petites questions concernant la marche intempestive d'un circuit.
Que se passe t-il lorsque le 24v est connecté intempestivement au 0v?
Que se passe t-il lorsque le 0v est connecté intempestivement au 24v?
C'est la même chose !
Dans les deux cas on crée un court-circuit franc qui va faire claquer le fusible de protection de l'alimentation.
si aucun fusible n'est là alors (au choix) :
- les fils fondent, dû à l'intensité du court-circuit (cela peut provoquer un incendie).
- un composant (traversé par le courant de court-circuit) va aller jusqu'à la rupture et provoquer l'ouverture du circuit électrique.
Il serait surprenant d'avoir une marche intempestive dans ce cas, sauf peut-être si les protections ne sont pas adaptées à l'alimentation.

Aucune marche intempestive n'est possible SI et SEULEMENT SI, le 0v est relié à la terre.
Auquel cas un contact accidentel du +24V avec la terre provoquera les mêmes effet que le cas précédent.

amha

Re: neutre a la terre après alim 24v

Posté : 18 mars 2023, 08:48
par Lesuedois3
Merci beaucoup pour vos réponses!
Excellent week-end :)

Re: neutre a la terre après alim 24v

Posté : 05 févr. 2024, 16:11
par hikonor
Dans le cas d'une commande 24V,
la liaison du 0V à la terre est une 'OBLIGATION' ??? pas sure.
C'est destiné à empêcher les marches intempestives d'un circuit !
Car dans le cas d'une fuite de courant vers la terre,
si le 0V n'est pas reliée, il n'y a pas de court-circuit !
si un bouton de marche (ou d'arrêt)
est placé dans une boite métallique,
une première fuite (depuis l'amont d'un bouton) ne sera pas détectée ?
la seconde fuite (depuis l'aval du bouton) court-circuiterai celui
ci provoquant la marche intempestive (si c'est le bp marche)
ou l'impossibilité d'arrêter (si c'est le bp arrêt) ledit circuit !

dans une boite métallique ??? euh c'est chelou.
>> passe en appareil de classe II et pas de terre.

dtf tu inonde un arret d'urgence et la classe 2 rend impossible
l'arret. Bcp de boitier sont en plastique.

le 24V ne necessite pas d'etre protegez contre les court circuits.

Re: neutre a la terre après alim 24v

Posté : 07 févr. 2024, 08:26
par philou77
Salut hikonor,

Tu as l’air d’un pro avec plein de savoir et de certitude.

Si un point d’une alimentation relié à la terre est justement contrôlé par les organismes de sécurité , ça doit être juste pour faire chier les gens.

Re: neutre a la terre après alim 24v

Posté : 08 févr. 2024, 10:28
par Jambe
hikonor a écrit : 05 févr. 2024, 16:11
le 24V ne necessite pas d'etre protegez contre les court circuits.
Ah bon, je vais te coller un pack batterie genre bien costaud en court circuit sous le nez et on va voir ce qu’il se passe. Par contre moi je reste à distance mais pas toi.

Re: neutre a la terre après alim 24v

Posté : 09 févr. 2024, 20:55
par Damdam307
hikonor a écrit : 05 févr. 2024, 16:11

le 24V ne necessite pas d'etre protegez contre les court circuits.
C'est nouveau :o !
Alors pourquoi mettre des freins sur une voiture ?