Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Posté : 06 juin 2022, 08:51
par itasoft
approximativement 6,5V (ou -6,5V en sens inverse) au prix d'un courant supérieur à 3,25A.
---------------
Ça me paraît bizarre que l’entrée ana. du distributeur pompe 3,25 A ça voudrait dire que ya pas d’électronique dans ce distributeur (pas d’amplis OP) ?
Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Posté : 06 juin 2022, 10:17
par Uphelus
Précisément c'est que j'y ai compris. (je me réserve le droit à l'erreur)
Suivant l'élément de la documentation suivant:
Je comprend: la vanne est à 6,5V 3,25A sans le module électronique (dessiné en pointillé).
Le module électronique "integral electronics" dois justement intégrer les amplis OP permettant un pilotage.
Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Posté : 06 juin 2022, 10:26
par itasoft
slts,
OK dans ce cas je comprends, il faut juste dire que le module va obligatoirement avec le distributeur on peut pas et on doit pas s'en passer
Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Posté : 07 juin 2022, 08:25
par GUEYE
Bonjour,
Désolé j'étais absent ces derniers jours. Et merci pour vos messages.
D’après ce que j'ai vu, je dois amplifier le signal de sortie, si j'ai bien compris.
J'ai vu des propositions de modules ou faire un relayage ?
Mais j'ai pas trop compris, comment ça marche avec le relayage.
Alors laquelle je dois choisir ?
Je vous remercie d'avance
Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Posté : 07 juin 2022, 08:36
par GUEYE
Sur l'armoire, ils ont utilisé deux 3 cartes électroniques:
Un PID :
https://www.hydelec.com/atos/G220.pdf
Une autre carte:
https://www.hydelec.com/atos/G035.pdf
Et une troisième que j'ai pas la référence donc impossible de trouver la doc.
Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Posté : 07 juin 2022, 08:52
par GUEYE
Uphelus a écrit : ↑06 juin 2022, 10:17
Précisément c'est que j'y ai compris. (je me réserve le droit à l'erreur)
Suivant l'élément de la documentation suivant:
Schéma DHZO-A.png
Je comprend: la vanne est à 6,5V 3,25A sans le module électronique (dessiné en pointillé).
Le module électronique "integral electronics" dois justement intégrer les amplis OP permettant un pilotage.
sur cette photo, à mon avis les pointillés c'est pour une carte électronique, c'est plutot le modéle AE.
Il y a le modèle : DHZO-A-060-S3
Et celui de : DHZO-AE-060-S3
C'est pour ça qu'ils ont écris DHZO-A(E)-060-S3 et mettre des pointillés pour le modéle AE.
Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Posté : 07 juin 2022, 10:54
par Uphelus
La 2ème carte amplifie le signal.
Tu as ici les signaux de commande adapté en fonction de la carte que tu as.
Sinon effectivement le module électronique dont nous parlions est le modèle 'AE', qui en l'absence de la carte que tu viens de nous révéler est indispensable.
Tu as donc le choix pour piloter l'EV depuis un automate:
- Conserver la carte électronique format eurocard, il te faudra alors adapter le câblage pour venir la piloter
- Te procurer le module électronique du modèle 'AE'
Cordialement,
Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Posté : 07 juin 2022, 11:40
par GUEYE
Bonjour,
Merci pour votre message.
Mais y a t-il pas d'autres modules que je pourrais utiliser pour amplifier le signal ?
Merci d'avance
Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Posté : 07 juin 2022, 11:50
par Uphelus
Pour allez plus loin il faut contacter le fabricant.
Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel
Posté : 07 juin 2022, 12:10
par GUEYE
Uphelus a écrit : ↑07 juin 2022, 11:50
Pour allez plus loin il faut contacter le fabricant.
Pour l'entreprise c'est compliqué, j'ai essayé de chercher l'entreprise au nom d'Atos mais je tombe sur une entreprise digitale. Je sais pas pourquoi.