Page 6 sur 8
Re: Demande de conseils pour altivar 31
Posté : 13 sept. 2025, 07:47
par Béryl
Tourdepotier a écrit : ↑12 sept. 2025, 15:03
Ou est-ce que je trouve les specs?
Désolé, je ne sais pas ce que c'est... C'est autre chose que ce qui est sur écrit sur le côté ?
Oui, c'est ça.
J'ai pas mal de vieux var sur les étagères, dont un ou deux 31.
Par contre, ils sont (quasiment) tous en 400v.
Je vois lundi si ça colle.
Re: Demande de conseils pour altivar 31
Posté : 13 sept. 2025, 10:00
par Tourdepotier
Super, merci beaucoup
Mon moteur fait 250w seulement. Le 31 que j'ai acheté fait 0,75 mais un 0,37 ça doit aller aussi je suppose.
Mais si tu as autre chose en stock en 220, je peux voir si je peux l'intégrer dans ce coffret.
Re: Demande de conseils pour altivar 31
Posté : 15 sept. 2025, 16:03
par Béryl
J'ai jeté un oeil au grenier
Les seuls 31 qui me restent sont en 400V. J'ai dégoté quelques 28 en 230V qui roupillaient pénards. Il font tous 0.75Kw.
Un bon coup de soufflette et ça peut jouer.
Re: Demande de conseils pour altivar 31
Posté : 15 sept. 2025, 17:13
par MiGaNuTs
Tourdepotier a écrit : ↑12 sept. 2025, 18:22
Teco, c'est la même chose que Sermes et Sew?
Aucune idée, je ne connais pas la marque, du coup j'en ai jamais ouvert pour voir si c'est les memes cartes dedans ou pas.
Mais c'est possible. Tout comme c'est possible que ce soit un autre fabricant de variateur qui les fabrique pour eux. (Hitachi aussi fabrique des vars qui sont vendu sous d'autres marques que la leur)
Re: Demande de conseils pour altivar 31
Posté : 15 sept. 2025, 17:14
par MiGaNuTs
Tourdepotier a écrit : ↑12 sept. 2025, 15:03
Ou est-ce que je trouve les specs?
Désolé, je ne sais pas ce que c'est... C'est autre chose que ce qui est sur écrit sur le côté ?
C'est exactement ca les specs. Y'a tout ce qu'il faut savoir sur cette etiquette

Re: Demande de conseils pour altivar 31
Posté : 16 sept. 2025, 05:54
par Tourdepotier
Béryl a écrit : ↑15 sept. 2025, 16:03
J'ai jeté un oeil au grenier
Les seuls 31 qui me restent sont en 400V. J'ai dégoté quelques 28 en 230V qui roupillaient pénards. Il font tous 0.75Kw.
Un bon coup de soufflette et ça peut jouer.
Super! Et merci
J'attends quand même de recevoir mon câble rs485 pour voir si jamais j'arrive a quelque chose avec mon 31.
Et je te tiens au jus.
Re: Demande de conseils pour altivar 31
Posté : 08 oct. 2025, 16:26
par Tourdepotier
Bonjour,
Alors me revoici avec mon altivar bizarre.
J'ai enfin reçu l'adaptateur rs485.
Bien réussi à le connecter à l'altivar grâce à vos excellents conseils, un fil bleu et un fil blanc/bleu.
Voici ce que me dit Powersuite
Erreur: famille de l'appareil connecté inconnue
Et ce que me dit Somove
Make sure to check if the required dtm is installed before you scan or detected device is corrupted or has incorrect configuration. Please recover the device tonproceed ahead.
Et quand je "recover" il ne se passe rien de plus.
Comme l'impression que ce modèle manque dans la base de données.
Il y a une autre manip à tenter?
Bref j'aurais essayé au maximum je crois !!!
Je vais maintenant le désosser pour voir quel autre modèle je pourrais greffer dessus.
Et voici à quoi ça ressemble de l'intérieur.
Est ce qu'il y a moyen de lui remplacer juste quelques composants pris sur un autre atv 31?

Re: Demande de conseils pour altivar 31
Posté : 08 oct. 2025, 17:02
par Béryl
Pour Somove, il te faut le DTM Altivar.
Je ne sais pas si on peut le trouver sur le site Schneider sans avoir de compte.
Dans le doute, je peux te l'envoyer.
Re: Demande de conseils pour altivar 31
Posté : 08 oct. 2025, 17:19
par Tourdepotier
J'ai pu télécharger le dtm altivar qui contient l'atv31.
Somove reconnaît la machine comme atv3xxxxx mais pas plus loin.
Est-ce que ton dtm est différent et contient ce modèle spécifique?
Re: Demande de conseils pour altivar 31
Posté : 08 oct. 2025, 17:24
par Tourdepotier