Page 7 sur 11
Re: récupérer données tsx 47
Posté : 08 janv. 2024, 20:20
par elbarbudo
Ainsi que le voyant ok de la cpu
J’ai seulement le voyant « on » d’allumer
Ça pourrait venir de la ?
Re: récupérer données tsx 47
Posté : 09 janv. 2024, 03:28
par itasoft
Sur la CPU ya pas de voyant OK ni de voyant ON
sur le processeur ya 5 voyants:
-RUN
-CPU
-MEM
-IO
-FIP
indiquer leurs états
Re: récupérer données tsx 47
Posté : 09 janv. 2024, 08:15
par JC87
Bonjour,
Si tous les voyant du processeur sont éteint c'est qu'il y a un problème sur l’alimentation, voire le rack mais c'est plus vraisemblablement l’alimentation. C'est un élément qui vieillit moins bien que le reste et qui pose souvent problème aujourd'hui.
JC
Re: récupérer données tsx 47
Posté : 09 janv. 2024, 09:06
par elbarbudo
itasoft a écrit : ↑09 janv. 2024, 03:28
Sur la CPU ya pas de voyant OK ni de voyant ON
sur le processeur ya 5 voyants:
-RUN
-CPU
-MEM
-IO
-FIP
indiquer leurs états
Ils sont tous éteints
Et sur l’alim j’ai que le voyant « on » d’allumer
Quand j’essaye de me connecter ça me donne ce message
Ça peut être liés vous pensez ?
Re: récupérer données tsx 47
Posté : 09 janv. 2024, 10:41
par JC87
Si c'est bien l'alim qui a un problème tu essaye de te connecter sur un automate hors tension. Forcément ça ne va pas marcher
Il faut déjà que quelque chose soit allumé sur le processeur. A minima le voyant "mem" qui signifierai qu'il n'y a pas de programme dedans.
Change l'alimentation pour voir ce que ça dit.
JC
Re: récupérer données tsx 47
Posté : 09 janv. 2024, 14:34
par DurandO
Bonjour,
JC87 a écrit : ↑09 janv. 2024, 10:41
Change l'alimentation pour voir ce que ça dit.
Il peut changer de rack déjà, car l'alimentation semble fonctionner.
elbarbudo a écrit : ↑08 janv. 2024, 20:04
Run ,cpu,mem,i/o,hp
Run, CPU, MEM, IO : ok. Mais c'est quoi ce voyant HP?
Est-ce que l'alimentation est bien enfichée dans rack? La CPU?
Si aucun voyant CPU, en effet, elle est pas sous tension donc impossibilité de connexion normal.
Peux-tu faire une photo de ton rack vue de dessous voir si c'est bien enfiché. et vue de face pour les voyants.
Re: récupérer données tsx 47
Posté : 09 janv. 2024, 18:15
par elbarbudo
JC87 a écrit : ↑09 janv. 2024, 10:41
Si c'est bien l'alim qui a un problème tu essaye de te connecter sur un automate hors tension. Forcément ça ne va pas marcher
Il faut déjà que quelque chose soit allumé sur le processeur. A minima le voyant "mem" qui signifierai qu'il n'y a pas de programme dedans.
Change l'alimentation pour voir ce que ça dit.
JC
T’es un tueur gars lol
C’était bien l’alim qui était hs
Par contre qu’elle est la différence entre un transfert global et un transfert partiel
Désolé mais j’ai commencer par pl7 pro
Pour moi pl7 3 c’est du chinois



Re: récupérer données tsx 47
Posté : 09 janv. 2024, 19:10
par elbarbudo
pour ensuite transférer ce qu'il y a dans le tsx47 et le foutre dans pl7 pro,puis dans control expert, le transfert global est ce qu'il faut faire ou bien il y a d'autres manip a réalisé?
le transfert global me permettra d'avoir les variables etcetc ?
Re: récupérer données tsx 47
Posté : 09 janv. 2024, 22:15
par itasoft
faire un transfert Global,
quels sont les noms du projet et de la station ?
Re: récupérer données tsx 47
Posté : 09 janv. 2024, 22:26
par elbarbudo
itasoft a écrit : ↑09 janv. 2024, 22:15
faire un transfert Global,
quels sont les noms du projet et de la station ?
Le nom du projet et de la station ?
Comment ça ?