Page 1 sur 3

[RESOLU] Saturation PROFINET

Posté : 26 sept. 2016, 20:30
par dodev
Bonjour,

Je suis sur une CPU 314C-2PN/DP sous TIA P V13, en réseau avec un contrôleur de caméra.

Je fais uniquement une lecture de toutes mes données venant de ce contrôleur par le biais d'une table de visualisation. Ce sont des réels et j'en ai 47.

Je les lis parfaitement jusqu'à un certain moment où ma CPU se met en défaut SF et BF... puis elle revient à la normale. Mon réseau semble saturer.

Comment puis-je dimensionner mon réseau pour palier à ce pb. Y-a-t-il des réglages à faire sur ma CPU? Ou faut-il mettre une CPU plus grosse ?

Merci

Re: Saturation PROFINET

Posté : 27 sept. 2016, 09:12
par djé
Bonjour,

Çà ressemble plus à une perte de communication entre ta CPU et ton contrôleur de caméra.
Ton contrôleur de caméra est-il un Appareil Profibus ou Profinet ?
Quelle est la distance entre les deux appareils?
Quel est ton environnement (Indus, tertiaire).
Y a t-il d'autres équipement sur le réseau?

Re: Saturation PROFINET

Posté : 27 sept. 2016, 11:45
par dodev
Le controleur est en PROFINET.

Il est à environ 50 cm de cable Ethernet Cat 6, dans un coffret bien ventilé à l'abri. Aucune poussière.

Re: Saturation PROFINET

Posté : 27 sept. 2016, 11:54
par djé
Ok
Il faudrait que tu regardes en ligne les messages de défauts de ta CPU.
Quels sont-ils?

Re: Saturation PROFINET

Posté : 27 sept. 2016, 13:15
par dodev
Module indisponible

Re: Saturation PROFINET

Posté : 27 sept. 2016, 13:51
par djé
Je n'ai pas TIA portal, donc ca va être difficile pour moi de t'aider plus.
Mais si tu n'arrives pas à te mettre en ligne pour accéder au diagnostic de ta CPU, il y a un soucis.

Re: Saturation PROFINET

Posté : 27 sept. 2016, 17:04
par dodev
Sur le diag de ma cpu, jai une erreur d'accès a la périphérie. J'ai mis un ob122...
Lorsque je lis une dizaine de valeur c ok. Mais si je lis les 47 valeurs, sa plante.
Merci

Re: Saturation PROFINET

Posté : 27 sept. 2016, 17:17
par djé
Normalement dans ta configuration matérielle tu as dû déclarer ton IO device "controleur Video" et celui ci te donne une zone E/S d’échange.
Vérifie cette zone et modifie là (si possible) en fonction des possibilités de ton contrôleur Video.

Re: Saturation PROFINET

Posté : 27 sept. 2016, 19:16
par dodev
Je ne peux rien modifier justement..

Mon contrôleur est un KEYENCE. Depuis son logiciel de paramétrage j'édite mon fichier GSD.

Lorsque je l'ai intégré à TIA P, il m'a clairement défini toutes les zones impeccables.

Donc je ne comprend pas pourquoi lorsque je dépasse un certains nombre de variables à lire, ça plante.

Remarque: Pour lire mes valeurs dans ma table de visualisation, je dois systématiquement inscrire du genre "%ID460:P" pour avoir une valeur à virgule flottante. Par contre, si je mets "%ID460", je ne lis rien.
Du coup, comme dans ma table je déclare mes 47 variables avec un ":P", n'y a t-il pas une limite?

Je sais que la CPU 314C ne dois pas dépasser 256 mémentos, mais là çà n'a rien avoir... donc ...?

Merci

Re: Saturation PROFINET

Posté : 28 sept. 2016, 08:59
par djé
Salut,

Donc après intégration du gsd dans la config matérielle, il y a une zone d'E/S qui à été déclarée.
Quelle est t'elle? Si possible fait un screenshot
Dans les message de défaut de ta CPU, il doit y avoir l'adresse de la zone sur laquelle elle plante. Quelle est t'elle? Si possible fait un screenshot.
je dois systématiquement inscrire du genre "%ID460:P"
je ne connais pas cette syntaxe, peut être propre à TIA.