BP acquit Wincc Flec sur MP377 15"touch
Posté : 06 oct. 2016, 10:35
par cyril13110
bonjour,
dans le cadre de mon travail, je dois programmer un BP acquit.
Ce BP sera placé dans la vue "modèle" dans le dossier "vue" de WINCC FLEX.
Sur la fenêtre des alarmes il y a un BP acquits existant mais liée à la fenêtre.
J'ai besoin d'en avoir un totalement indépendant de cette fenêtre.
ca fait un petit moment que je cherche et que je fait des tests mais rien y fait.
est ce que quelqu'un aurai une idée pour me dépanner?
Merci d'avance
Re: BP acquit Wincc Flec sur MP377 15"touch
Posté : 06 oct. 2016, 10:48
par philou77
Salut,
Utilise l'automate et acquitte les alarmes depuis un bit automate.
Ce bouton ne pourra qu'acquitter toutes les alarmes d'un coup puisqu'il est accessible dans toutes les vues.
amha
Re: BP acquit Wincc Flec sur MP377 15"touch
Posté : 06 oct. 2016, 11:09
par cyril13110
si je comprend bien le BP va taper un bit dans l'automate et ce bit la fera le lien pour faire l'acquit?
c'est con comme cheminement .......
Je vais tester ca mais je trouve ca plutot con......
Re: BP acquit Wincc Flec sur MP377 15"touch
Posté : 06 oct. 2016, 11:14
par philou77
Non, ton bit va acquitter les défauts directement dans l'automate !
Si les défauts sont bien écris dans l'automate, ils sont auto maintenus et un bit permet le reset du défaut ..utilise celui ci !
Je sais pas si c'est con...
Re: BP acquit Wincc Flec sur MP377 15"touch
Posté : 06 oct. 2016, 11:19
par cyril13110
ha directement dans l'automate........
heu et il n'y a pas de possibilité de le faire dans le pupitre?
comme un vrai BP d'acquittement?
bein non ils ne sont pas auto-maintenu les defaut, ils sont actif ten que le blocage est actif.
et ce que veux mon client ca serai d'avoir un vrai BP acquit pour les defauts memorisé sur le pupitre das la memoire de ce dernier
Re: BP acquit Wincc Flec sur MP377 15"touch
Posté : 06 oct. 2016, 13:15
par philou77
Ok alors :
Regarde ici :
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW
on explique comment acquitter les alarmes depuis l'automate
il y a possibilité d'acquitter les alarmes par script :
https://support.industry.siemens.com/cs ... 6&lc=fr-WW
il y a aussi possibilité de définir un bit d'acquittement pour tout un groupe d'alarme :
https://support.industry.siemens.com/cs ... 5&lc=fr-WW
cela t'aidera peut etre