Page 1 sur 1

Capteur de niveau ultrasonique et TWIDO

Posté : 10 oct. 2016, 18:17
par mapendawade
Bonjour?
Je travaille avec un automate TWIDO TWDLCDE40DRF et 4 capteurs de niveaux ultrasoniques, mais j'arrive pas à faire une mise en échelle égale pour tout ces capteurs.
Sachant que les 4 capteurs de trouvent chacune dans un réservoir à une hauteur X, pouvez-vous m'aider a avoir une mise en échelle commune.
Materiel utilisé:
- carte extension analogique TM2AMI8HT
- pour le capteur (CAPTEUR DE NIVEAU ULTRASONIQUE
EASYTREK)
+ Mesure de 0,25 à 10 m sur liquides.
+ Faible angle de mesure : angle total 5°
+ Protection IP 68 (immergeable)
+ Sortie 4-20 mA + relais
+ Alimentation 10,5 ...28 V CA ou 10,5 ...40 V CC
+ Programmation par clef magnétique
+ Interface de communication HART
+ Fixation 1” ou 2” BSP ou NPT
Merci.

Re: Capteur de niveau ultrasonique et TWIDO

Posté : 10 oct. 2016, 20:01
par itasoft
slts
Dans la configuration de la voie ana. mettre:

Etendue=Personnalisé
Minimum=0.25
Maximum=10

ou en mm
Minimum=250