J'ai un zelio dans lequel je veux programmer un évènement chaque mois entre 2 dates comment faire svp
C'est à dire chaque 25 au 31 du mois en cours faire une forçage d'une action
merci

Re: Horodateur zelio

Posté : 29 oct. 2015, 13:58
par Ulairi
Bonjour,

en programmation FBD, le bloc TIME PROG devrait vous permettre de faire cela :

Extrait de l'aide :

Image

Re: Horodateur zelio

Posté : 29 oct. 2015, 14:07
par itasoft
Capture00.JPG

Re: Horodateur zelio

Posté : 30 oct. 2015, 13:21
par Béryl
Gaffe avec le Zelio, j'ai remarqué que l'horloge dérive énormément dans le temps.

Re: Horodateur zelio

Posté : 02 nov. 2015, 15:56
par itasoft
pas remarqué ça, ça dérive de combien ?

Re: Horodateur zelio

Posté : 02 nov. 2015, 16:56
par Nilblack
Bonjour,
Pouvez vous nous confirmer la derive

Re: Horodateur zelio

Posté : 02 nov. 2015, 18:00
par Béryl
Comptez plusieurs minutes, voire une grosse dizaine de minutes sur une année.
Difficilement acceptable pour un programme avec un programmateur horaire.

Re: Horodateur zelio

Posté : 02 nov. 2015, 19:47
par itasoft
Slts,
Je viens de voir que cette dérive de 60s par mois est connue et peut être compensée dans les paramètres de réglage de l’horloge.
Si l’utilisateur souhaite compenser cette dérive, alors il peut par exemple faire une correction de - 15 secondes par semaine pour compenser une dérive de + 60 secondes par mois. Cette compensation est effectuée le dimanche à une heure du matin.

Re: Horodateur zelio

Posté : 02 nov. 2015, 20:32
par Bruce33
J'ai aussi constaté une dérive sur les Logo! (l'équivalent de Zelio mais chez Siemens). Sur une installation avec plusieurs Logo! programmés avec des plages horaires, ils se désynchronisent assez vite.

Mais je remarque aussi une dérive sur les automates TSX Premium (de quelques secondes par semaine...)

Re: Horodateur zelio

Posté : 02 nov. 2015, 20:56
par Béryl
itasoft a écrit :Slts,
Je viens de voir que cette dérive de 60s par mois est connue et peut être compensée dans les paramètres de réglage de l’horloge.
Si l’utilisateur souhaite compenser cette dérive, alors il peut par exemple faire une correction de - 15 secondes par semaine pour compenser une dérive de + 60 secondes par mois. Cette compensation est effectuée le dimanche à une heure du matin.
Ça fait bien bricolage quand même...