Page 1 sur 1

Thermocouple ART 0414

Posté : 25 oct. 2016, 23:02
par geronimo
Bonsoir,
Je suis en train de mettre en service des capteurs thermocouple de type K avec une carte BMXART0414.
J'utilise pas d'ABE pour la connexion entre le thermocouple et la carte.

Je voulais savoir si on devait utiliser une sonde pt100 qui servirait de compensation (en gros de référenciel de température)
Les valeurs mesurées ne sont pas du tout cohérentes.

Si quelques à quelques infos ou à déjà mis du thermocouple en service je suis preneur d'infos.

Merci

Re: Thermocouple ART 0414

Posté : 26 oct. 2016, 00:40
par Ulairi
Bonjour,

la documentation semble claire sur la nécessité d'utiliser une sonde de compensation externe pour la soudure froide avec cette carte si on ne dispose pas de la compensation interne d'une Telefast ABE :

Image

Image

Re: Thermocouple ART 0414

Posté : 26 oct. 2016, 07:52
par geronimo
Merci c'est bien ce que je pensais

Re: Thermocouple ART 0414

Posté : 26 oct. 2016, 19:47
par maxpeigne
Je profite du sujet pour poser une question un peu bête: A quoi sert une compensation externe?

Re: Thermocouple ART 0414

Posté : 26 oct. 2016, 19:53
par itasoft
slts,
la question est: " A quoi sert la compensation externe" ou " A quoi sert la compensation " ?

Re: Thermocouple ART 0414

Posté : 26 oct. 2016, 19:58
par Cyril93
Salut,
Ça doit etre externe pour la question, pas de mesure par thermocouple sans compensation de soudure froide.

J'ai jamais vu quelqu'un mettre un capteur externe mais ca peux servir pour mettre un capteur etalonnée par exemple ou si on a pas de systeme de raccordement telefast.

Re: Thermocouple ART 0414

Posté : 26 oct. 2016, 20:06
par itasoft
slts,

C’est la compensation de la soudure froide par rapport à la variation de la température ambiante

Compensation interne si pas de grosses variation de la température ambiante