Page 1 sur 2

Remplacement de la M580

Posté : 08 oct. 2025, 13:10
par Illusionniste13
Salut tout le monde,

On bosse actuellement avec un automate Schneider Modicon M580 pour piloter une installation industrielle.
La config est la suivante :

46 entrées digitales,

71 sorties digitales,

1 module analogique,

1 module de communication (Ethernet / Modbus TCP).

Le souci, c’est que le coût du M580 est un peu élevé pour notre budget.
On cherche donc une solution Schneider Electric plus économique, mais qui reste capable d’assurer les mêmes fonctions (et si possible compatible avec EcoStruxure Control Expert ou le même environnement logiciel).

👉 En gros, par quoi vous remplaceriez un M580 dans ce genre de configuration ?
Je pensais peut-être à un M340, M251, ou M241, mais j’aimerais vos avis ou retours d’expérience.

Merci d’avance pour vos conseils ! 🙏

Re: Remplacement de la M580

Posté : 08 oct. 2025, 14:07
par JC87
Bonjour,

M340, tout le reste que t'as cité c'est de la daube et de toutes façons ça se programme pas avec Control Expert. Après pas sur que tu sois financièrement tant gagnant que ça au final.

JC

Re: Remplacement de la M580

Posté : 08 oct. 2025, 15:09
par itasoft
M340, tout le reste que t'as cité c'est une grosse drouille

Re: Remplacement de la M580

Posté : 08 oct. 2025, 16:25
par Illusionniste13
JC87 a écrit : 08 oct. 2025, 14:07 Bonjour,

M340, tout le reste que t'as cité c'est de la daube et de toutes façons ça se programme pas avec Control Expert. Après pas sur que tu sois financièrement tant gagnant que ça au final.

JC
Merci pour ton mail.

D’habitude, nous travaillons avec l’automate Modicon M580, mais pour certains petits projets, le directeur m’a demandé d’examiner s’il existe une autre solution Schneider Electric capable d’assurer les mêmes fonctions, tout en étant plus économique.

Re: Remplacement de la M580

Posté : 08 oct. 2025, 16:25
par Illusionniste13
itasoft a écrit : 08 oct. 2025, 15:09 M340, tout le reste que t'as cité c'est une grosse drouille
Merci pour ton mail.
D’habitude, nous travaillons avec l’automate Modicon M580, mais pour certains petits projets, le directeur m’a demandé d’examiner s’il existe une autre solution Schneider Electric capable d’assurer les mêmes fonctions, tout en étant plus économique.

Re: Remplacement de la M580

Posté : 08 oct. 2025, 16:41
par Illusionniste13
itasoft a écrit : 08 oct. 2025, 15:09 M340, tout le reste que t'as cité c'est une grosse drouille
Je viens de vous envoyer un mail plus détaillé . Merci beaucoup :)

Re: Remplacement de la M580

Posté : 08 oct. 2025, 16:47
par JC87
Il faut faire les deux config et regarder les tarifs. Tous ce qui est E/S ce sera quasiment pareil. Ça va se jouer sur le processeur et le besoin au niveau de la com. Dans certains cas il faut adjoindre une carte Ethernet au M340 pour avoir certains services qu'on a nativement avec un M580 et finalement ça revient quasi plus cher.

Si vraiment le critère financier est primordial il faut passer sur du M251 en Machine Expert. Si le développement se fait en interne et qu'on part du principe que les heures ne sont pas comptabilisés, ça se discute. Mais bon passer la dessus c'est comme changer de marque d'automate faut bien comprendre ça.

JC

Re: Remplacement de la M580

Posté : 08 oct. 2025, 17:11
par Illusionniste13
Oui, vous avez tout à fait raison, pour tout ce qui concerne les E/S, ce sera quasiment identique.

Ce que je souhaite faire en priorité, c’est choisir l’automate de remplacement avant de commencer à demander les devis auprès des fournisseurs.

J’ai bien compris votre explication et je vous remercie sincèrement pour cet échange

Re: Remplacement de la M580

Posté : 09 oct. 2025, 06:31
par Bernardo59
Sinon tu passes tout en TIA Portal avec le nouveau S7-1200 G2. :mrgreen:

Re: Remplacement de la M580

Posté : 09 oct. 2025, 16:45
par roudy
Bernardo59 a écrit : 09 oct. 2025, 06:31 Sinon tu passes tout en TIA Portal avec le nouveau S7-1200 G2. :mrgreen:
Je valide, TIA est plus convivial que tous les outils de développement SCHNEIDER.
Par contre pour le MODBUS c'est pas au top, si tu as beaucoup de COM de ce type reste en SCHNEIDER