Page 1 sur 1

SET RESET dans Eco struxure controle expert

Posté : 14 oct. 2025, 13:13
par ericlardechois
Bonjour,

J'ai écrit deux ligne pour commander une pompe à intervalles régulier.
C'est peut être pas la meilleure solution, mais cette solution bestiale me convenais bien.

Suite à une coupure de courant, je me retrouve dans un état bloqué que je ne comprend pas.
Le set ne se fait pas.

J'ai forcement loupé quelque chose....
cde graissage.jpg

Eric

Re: SET RESET dans Eco struxure controle expert

Posté : 14 oct. 2025, 13:16
par philou77
Salut !

N’aurais tu pas perdu l’appel à ton bloc par hasard ?

Re: SET RESET dans Eco struxure controle expert

Posté : 14 oct. 2025, 13:24
par ericlardechois
Merci pour ta réponse.

A priori non

J'ai fait une structure comme en pl7, c'est deux ligne ajoutées dans mon "POST:[mast]"
Le reste des actions sont correctes dans ce bloc.

J'ai bien ma sortie "graissage" active, mais le Reset ne se fait pas.

Re: SET RESET dans Eco struxure controle expert

Posté : 14 oct. 2025, 14:16
par itasoft
tu vois pas que ça se mord la queue ?

Re: SET RESET dans Eco struxure controle expert

Posté : 14 oct. 2025, 21:15
par ericlardechois
Merci de ta remarque très pertinente.
Effectivement, cela ne fonctionne qu'une fois.
Le reset ne se fait que sur un tour d'horloge et est tout de suite Seté

C'est à la limite de fonctionner, mais la lecture et la mise à jour des données ne doit pas se faire dans le sens que je pensais.
Je vais essayer d’écrire quelque chose de plus solide...

Finalement un petit grafcet c'est propre et cela de lit bien.

Eric

Re: SET RESET dans Eco struxure controle expert

Posté : 15 oct. 2025, 08:46
par itasoft
=======clic pour zoom=======
01.JPG
======Variante=========
03.JPG

Re: SET RESET dans Eco struxure controle expert

Posté : 15 oct. 2025, 09:25
par ericlardechois
Astucieux et propre

Merci beaucoup

Re: SET RESET dans Eco struxure controle expert

Posté : 15 oct. 2025, 11:35
par Guigui744
Ou alors comme cela avec tes 2 tempo:
Capture d'écran 2025-10-15 113509.png

Re: SET RESET dans Eco struxure controle expert

Posté : 15 oct. 2025, 19:16
par ericlardechois
joli aussi
Merci à tous