PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle
Posté : 18 oct. 2025, 17:00
par Scoobyseb
Bonjour.
2 questions concernant PCVUE :
Je suis en 12.
- Une GTB m'envoie des INT pour me donner l’état d'une alarme : 1 =ALarme OFF, 2=ALarme ON, 3= ALarme was ON, 4=ACK, ALarm ON,5 =ACK,Alarme was ON, 6=Reset ALarme.
Je ne sais pas traiter une alarme avec un entier. Le champs alarme n'apparait que sur un bit.
Auriez vous une solution simple pour transformer l'entier en bit ou en alarme.
- J'ai dans Architect créer un paramètre 'Echelle' en string et en saisie pour l'utilisé en expression sur la branche 'Mise a l’échelle' d'une mesure.
Quand j'utilise ce modèle et que je réponde Oui ou Non, le générateur me met en erreur sur paramètre invalide.
Je ne comprends pas l'astuce.
Merci de vos aides.
Cordialement.
Re: PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle
Posté : 19 oct. 2025, 19:20
par Bernardo59
Pour moi, tu gères uniquement le cas numéro 2 (Alarm ON), le reste PCVue le gère nativement.
Re: PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle
Posté : 20 oct. 2025, 02:48
par itasoft
Bernardo59 a écrit : ↑19 oct. 2025, 19:20
Pour moi, tu gères uniquement le cas numéro 2 (Alarm ON), le reste PCVue le gère nativement.
-----------
je dirais meme si numéro >=2
Re: PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle
Posté : 20 oct. 2025, 08:41
par Scoobyseb
Bonjour.
Mon besoin est de savoir si on peut traiter une alarme avec un Entier, dans le modele et les instances.
Votre solution est bonne si je teste la valeur sur une page et un objet mais comment faire le lien pour que PCVUE l'utilise comme alarme.Comme on le ferait avec un bit car quand on defini un Entier, le champs Alarme et Consignation n'existe pas.

- Capture d’écran 2025-10-20 083459.png (11.06 Kio) Vu 2979 fois
Re: PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle
Posté : 20 oct. 2025, 12:28
par itasoft
Connais pas PCVue,
sinon Ya la solution bestiale de définir un bit alarme et dans un script activer ce bit par la valeur de l’INT reçu, exemple :
Bit_alarme_1 = INT_1 >=2
OU
Bit_alarme_1 = INT_1<>1 and (INT_1 =2 or Bit_alarme_1)
Re: PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle
Posté : 20 oct. 2025, 15:15
par JC87
Bonjour,
Je pense qu'il ne faut pas gérer ça comme des alarmes mais comme des événements à consigner dans un journal d'événements et les afficher avec un logviewer. De mémoire on peut générer des événements sur changement de valeurs. A creuser.
JC
Re: PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle
Posté : 20 oct. 2025, 18:09
par Scoobyseb
Merci a vous je vais creuser.
A plus.
Re: PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle
Posté : 21 oct. 2025, 03:27
par itasoft
Ya deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuse (le bon, la brute .....)
Re: PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle
Posté : 21 oct. 2025, 08:17
par Laurent
itasoft a écrit : ↑21 oct. 2025, 03:27
Ya deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuse (le bon, la brute .....)
C'est pas dans 100 000 dollars au soleil, plutôt ?
Re: PCVUE Gestion d'une alarme et mise a l'echelle
Posté : 22 oct. 2025, 05:23
par itasoft
Non, mais c’est vrai que ça aurait pu l’être, c’est dans le même style