Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet

Posté : 18 oct. 2025, 21:54
par khalidUTOM
Bonjour
Suite à la perte du disque dur principal du serveur, j’ai posé un nouveau serveur, puis réinstallé TOPKAPI Vision 32 V5.1.
J’ai ensuite restauré le projet, mais j’ai constaté que la communication entre le serveur et le PLC ne fonctionne pas, alors que le ping entre les deux équipements passe correctement.

Pourriez-vous m’aider à vérifier si une étape de la procédure de restauration a pu être omise et m’indiquer comment rétablir la communication entre Topkapi et l’automate ?

Merci d’avance pour votre aide.

Re: Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet

Posté : 19 oct. 2025, 01:53
par itasoft
quel automate ?

Re: Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet

Posté : 19 oct. 2025, 10:19
par lamjer65
Salut, quel protocole? Peut etre qu’il y avait un serveur OFS/OPC d’installé entre le Topkapi et l’automate

Re: Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet

Posté : 24 oct. 2025, 14:29
par khalidUTOM
Merci pour vos contributions. Le problème venait uniquement de l’adresse IP, après avoir installé Topkapi et restauré le projet puis installer le Patch de Topkapi pour les courbes.
Problème résolu.

Re: Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet

Posté : 24 oct. 2025, 14:30
par MiGaNuTs
Merci pour ton retour

Re: Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet

Posté : 24 oct. 2025, 15:00
par khalidUTOM
itasoft a écrit : 19 oct. 2025, 01:53quel automate ?
Automate M340 Schneider electric

Re: Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet

Posté : 24 oct. 2025, 15:02
par khalidUTOM
lamjer65 a écrit : 19 oct. 2025, 10:19 Salut, quel protocole? Peut etre qu’il y avait un serveur OFS/OPC d’installé entre le Topkapi et l’automate
Merci , concernant votre question : il y a pas de serveur entre Scada et le PLC / Protocole Modbus TCP/IP