Page 1 sur 1

TM251MESC somachine

Posté : 31 oct. 2016, 21:34
par narnaud7676
Bonjour à tous,

Pour un client, je doit faire une com entre un modicon tm251mesc et un atv32 en modbus TCP.
Le problème c'est que pour moi le tm251mesc ne peut pas être maitre en modbus TCP. Pouvez vous me le confirmer? De plus il souhaiterait faire une com inter automate en canopen entre le tm251mesc et un autre modicon est ce faisable. Je vous remercie d'avance pour vos reponses

Re: TM251MESC somachine

Posté : 01 nov. 2016, 01:55
par itasoft
slts,
en ModBus TCP ya pas de notion Maitre/esclave c'est Client/Serveur

Re: TM251MESC somachine

Posté : 01 nov. 2016, 08:38
par narnaud7676
Oui mais le pb c'est que je ne vois pas comment faire car sur le port eth1 je ne peux mettre que l'adaptateur modbus slave device sur somachine. Du coup est ce que les requête read_car et write_car fonctionneront?

Re: TM251MESC somachine

Posté : 01 nov. 2016, 09:45
par Ulairi
Bonjour, voici un document qui peut aider :
Atelier de découverte SoMachine

Gestion d’un ATV 32 à partir d’un M251 en ModbusTCP en utilisant PLCOpen
Gestion d’un ATV 32 à partir d’un M251 en ModbusTCP par adressage direct

http://www2.schneider-electric.com/reso ... 20M251.pdf


Image

Re: TM251MESC somachine

Posté : 01 nov. 2016, 11:53
par narnaud7676
Merci mais me tm251mesc ne fait pas io scanner en TCP seulement le tm251mese