Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Message par ModiconM580 »

Salut les Experts Automaticiens.

Est ce possible de faire communiquer (genre piloter un process commander par un automate M580 par un IHM Siemens) un automate Modicon M580 2040 avec un HMI Siemens TP 700 Comfort en direct sans module spécial de communication?

Je vous remercie d'avance de votre retour.
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 817
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Message par dpo »

De mémoire le TP fait du modbus TCP, donc ça doit fonctionner
https://www.youtube.com/watch?v=uIaWcPFzwrU
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Message par MiGaNuTs »

Salut.
C'est un peu plus chiant que quand l'automate est dans le meme projet TIA que l'afficheur, mais ca se fait.
Tu déclare une connexion en modbus TCP (ou RTU si tu aime les plans foireux), et apres tu déclare tes variables une par une en donnant leur adresse.
Et tout le reste, bah c'est comme d'hab.
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: Communiquer PLC M580 avec HMI Siemens TP 700 Comfort

Message par ModiconM580 »

Merci beaucoup MiGaNuTs et dpo.
Les 2 se communiques très bien par Modbus TCPIP.
Répondre