Bonjour
ai parcouru le forum , pas trouve de reponse claire .
contexte : Armoire industrielle pilotant des moteurs asynchrone tri.
Chaque moteur est protegé par un magneto thermique, c 'est classique
Quid de la protection des personnes et donc doit on mettre un diffrentiel comme on le met en residentiel ? ou est ce que le 300 mA du disjoncteur principal "EDF" suffit ?
merci .

Re: armoire automatisme differentiel ou pas

Posté : 11 nov. 2025, 16:44
par MiGaNuTs

Re: armoire automatisme differentiel ou pas

Posté : 11 janv. 2026, 10:18
par SDY
Bonjour, non le différentiel 30mA est obligatoire uniquement pour protéger une prise de courant ≤ 32A . Ensuite si tu as une arrivée 230VCA depuis un onduleur (ASI) dans ton armoire d'automatisme on met des différentiels 30mA SI (Super Immunisés)