Page 1 sur 1

TIA V19 HSP V6.3 pour ET200SP

Posté : 14 nov. 2025, 08:21
par nathannrt
Bonjour à tous,

J’ai un souci avec un ET200SP IM155-6 PN ST (6ES7155-6AU02-0BN0) concernant le firmware 6.3.

Mon module physique est actuellement en V6.3 (mise à jour effectuée avec le fichier .upd fourni par Siemens).
Le problème, c’est que dans TIA Portal V19, le catalogue matériel ne propose que la version 6.1 pour ce module.
Impossible donc de configurer l’IM155-6 en 6.3, ce qui me génère une erreur en ligne (“Firmware supérieur à celui configuré”, LED ERR rouge clignotante).

Sur le site Siemens, le fichier TIA_6ES7155-6AU02-0BN0_V630.ZIP ne contient pas de HSP, uniquement :

le firmware .upd

un fichier S7_JOB.S7S (qui visiblement sert à l’update offline mais pas à TIA)

Donc ma question est simple :

Quelqu’un sait-il si un HSP pour le firmware 6.3 existe pour ce module dans TIA Portal ?
— soit pour V19,
— soit présent d’office dans TIA Portal V20 ?

Je trouve bizarre qu’un firmware 6.3 soit publié, mais qu’aucun HSP correspondant n’existe pour mettre à jour le catalogue matériel.

Si quelqu’un a déjà rencontré ce cas ou a trouvé une solution (HSP caché, version TIA plus récente, manipulation à faire), je suis preneur !

Merci d’avance pour vos retours.

Re: TIA V19 HSP V6.3 pour ET200SP

Posté : 14 nov. 2025, 09:04
par djé
Salut,
Autant que je sache, il n'y a pas de problème à utiliser une version matérielle de FW supérieure à la version dans TIA.
Recompile l’ensemble de ton projet et transfert le de nouveau.
Es-tu sûr que la led ERR est lié à la version de FW?