Page 1 sur 2

Bit interne qui ne s'active pas

Posté : 04 déc. 2025, 14:22
par calgar
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un problème que je ne comprend pas.
Mon %m23 refuse de s'activer alors que rien ne l'en empèche.

Si joint une screan ou on voit que %m21 s'active bien mais pas %m23
et quand je remplace m21 par m23 elle ne s'active pas non plus

Si quelqu'un pouvait m'éclairer la dessus, merci d'avance pour votre aide

Edit : je suis en simulation
Capture d'écran 2025-12-04 141515.png

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Posté : 04 déc. 2025, 14:49
par MarcoTheWindows
Bonjour,
D'après l'impression d'écran, %M23 est utilisé ailleurs dans le programme, il est probable qu'il soit maintenu à zéro ailleurs: à vérifier.

Marc

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Posté : 04 déc. 2025, 14:54
par itasoft
Si tu vois pas la connerie il faut t'acheter des lunettes

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Posté : 04 déc. 2025, 15:28
par dehell
Bonjour,
C'est la dernière écriture qui compte pour l'automate.
Dans ton cas %m19 est à 0 et il "écrit" ton %M23 à 0

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Posté : 04 déc. 2025, 15:39
par calgar
Ok merci pour la réponse, du coup je vais revoir mes activation voyant et buzzer

Edit :

du coup j'ai reprogrammé de la manière suivante et ça fonctionne nikel, merci pour l'info

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Posté : 04 déc. 2025, 20:50
par itasoft
Simplifié
-------------
01.JPG

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Posté : 11 déc. 2025, 13:45
par calgar
En fait ca je peux pas par ce que je peux avoir le voyant sans le buzzer
Par contre je suis casiment sur d'avoir programmé des automates qui prenait mon premier ladder comme un ou, apres c'était du imo, ca fait pas longtemps que je suis passé à schneider.

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Posté : 11 déc. 2025, 14:33
par itasoft
ce que je peux avoir le voyant sans le buzzer
------------------
Tu veux avoir le buzzer quand ?

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Posté : 11 déc. 2025, 15:51
par calgar
En gros je suis en train de refaire la programmation de mon remplisseur de palox à pomme de terre, une caisse a gauche et une caisse a droite que l'on remplie en alternance pour tourner en continue. Si je prend en exemple le côté gauche : je met une caisse, le voyant gauche s'allume 2 sec pour signaler que la caisse est en position, si defaut dans le fonctionnement (intrusion capteur barrage etc...) la j'ai voyant gauche clignotement rapide + buzzer et enfin fin de cycle voyant gauche clignotement lent jusqu'à ce que la caisse soit retiré et après on recommence

Re: Bit interne qui ne s'active pas

Posté : 12 déc. 2025, 04:38
par itasoft
La fin du cycle Gauche est donné par quoi ?
La fin du cycle DRoite est donné par quoi ?