Sinamics et télégrammes
Posté : 17 déc. 2025, 07:32
par Redmike1963
Bonjour,
je souhaite lire la puissance active du moteur en temps réel,
que faire ?
Re: Sinamics et télégrammes
Posté : 17 déc. 2025, 08:58
par MiGaNuTs
Bonjour.
Demandez a ma boule de cristal, elle pourra peut etre deviner de quoi on parle.
Re: Sinamics et télégrammes
Posté : 17 déc. 2025, 18:48
par Redmike1963
Ce que devrait afficher la boule de cristal, c'est que les télégrammes entre PLC et variateurs de vitesse, ou servodrives,
sont des méthodes plus ou moins normalisées pour échanger des données via Profinet ou Profibus.
De base, on envoie un mot d'état pour libérer le variateur et lui dire dans quel sens tourner (entre autres signaux)
et un autre mot pour la consigne de vitesse.
De la même façon, on reçoit en retour la vitesse réelle.
La technique évite de câbler les E/S du variateur.
J'ai résolu mon problème en utilisant le télégramme 20.