Page 1 sur 1

Comptage heures en utilisant top débit débitmètre en-dessous hauser

Posté : 20 déc. 2025, 08:27
par Vini
Bonjour, j'aimerais utiliser la top débit ( entree automate) issu d'un débitmètre d'air de marque endress hauser ( je programme le top debit à 1seconde) pour compter des heures, je programme sur un automate M340 en unity.
Avez vous une idée de comment je pourrais procéder ?
Merci pour vos réponses
Vini

Re: Comptage heures en utilisant top débit débitmètre en-dessous hauser

Posté : 20 déc. 2025, 13:16
par itasoft
Je vois pas le rapport avec le débit metre ?

Re: Comptage heures en utilisant top débit débitmètre en-dessous hauser

Posté : 22 déc. 2025, 07:29
par Vini
Bonjour, j'utilise le top du débitmètre (top 1s) pour en faire un compteur.
Le débitmètre d'air est le seul moyen déjà installé dans la machine qui va me permettre de faire ce comptage, de plus cela me permettra de compter au plus juste car quand la machine sera à l'arrêt , le compteur s'arrêtera.

Re: Comptage heures en utilisant top débit débitmètre en-dessous hauser

Posté : 22 déc. 2025, 17:54
par lamjer65
Le premier post parle de temps et le second de compteur :D
Une pulse de débitmètre est très souvent utilisé pour compter un volume. Le M340 possédant un temps de cycle en ms, tu peux baisser ton temps de maintien de la sortie de ton débitmètre en fonction du poids de celle ci

Re: Comptage heures en utilisant top débit débitmètre en-dessous hauser

Posté : 22 déc. 2025, 18:22
par Vini
Effectivement, je parle de temps et de compteur , je pense faire un comptage en temps avec le top debit que je programmerai en 100ms , le truc c'est qu'elle type de DFB, je pourrais utiliser pour faire cela.

Re: Comptage heures en utilisant top débit débitmètre en-dessous hauser

Posté : 08 janv. 2026, 09:42
par roudy
Bonjour,
Beaucoup trop d’imprécisions dans ce que tu écris Vini
Un débitmètre ne compte pas "des heures" ni "des temps" :shock: mais des volumes ou des quantités.
Normalement un débitmètre possède 2 sorties : une TOR et une ANA
La voie ANA donne le débit en l/s ou kg/s (par exemple)
La voie TOR donne des pulses qu'on peut paramétrer, pour configurer le poids d'impulsion (l/pulse ou kg/pulse)
C'est à partir de ce poids d'impulsion on peut cumuler, donc compter (l ou kg) ce qui est passé à chaque pulse reçu.
Pour "faire un comptage en temps" le mieux est de prendre un chronomètre, pas un débitmètre.

Re: Comptage heures en utilisant top débit débitmètre en-dessous hauser

Posté : 08 janv. 2026, 14:28
par Relax1485
Je pense que Vini veut compter le temps de fonctionnement de sa machine dès lors qu'un débit d'air est capté par le débitmètre.

Si c'est bien cela alors on utilisera plutôt un Fluxostat qui a un comportement TOR (Tout Ou Rien) grâce à un petit volet ou palette qui active ou pas un capteur en fonction d'un degré d'inclinaison.

Ensuite s'est une simple addition :D
Dans une tache exécutée à la seconde:
If "Capteur_Flux" Then "Temps" = "Temps" + 1; End_If

"Temps" est une variable mémorisé que tu pourras ensuite utiliser dans des calculs pour afficher des minutes / heures / jours .... à ta guise.

Re: Comptage heures en utilisant top débit débitmètre en-dessous hauser

Posté : 09 janv. 2026, 09:31
par roudy
Merci Relax1485 de m'avoir décodé :
"compter des heures" par "compter le temps de fonctionnement" :D

Re: Comptage heures en utilisant top débit débitmètre en-dessous hauser

Posté : 09 janv. 2026, 13:14
par itasoft
C'est un Débitmètre ou une horloge ?