besoin de vos compétences.
Alors voila je suis avec un collègue en plein retrofit d'une usine d'un vieux S5 pour le passage en S7-1500. Aucun problème matériel et programmation.
Par contre je rencontre un problème avec un écran TP1200 confort.
Je suis sous TIA V20
Passage du TP 1200 au dernier frimware dispo donc le V17.00......09.
Mais la problème lors du chargement du projet sur le TP, il manque le runtime
Du coup j'ai envoyé le projet avec le TIA V17 et il fait l'installation du runtime V17 sur le TP
je charge le projet de nouveau avec le TIA V20 dans le TP 1200, il charge bien.
Mais aucune communication entre le TP et l'automate.
Alors que si je charge avec le TIA V17 cela fonctionne.

Donc je pense qu'il faut un fichier runtime en V20 mais je ne trouve pas.

Merci

Re: Ecran TP et runtime

Posté : 27 janv. 2026, 08:27
par Barbu21
Salut,

Le problème vient surement du fait qu'il y a un écart entre l'heure automate et l'heure IHM. Soit tu synchronise les 2 soit dans les options de la CPU il faut désactiver la connexion sécurisée entre le PG/PC et IHM (je n'ai plus le texte exact)

Re: Ecran TP et runtime

Posté : 27 janv. 2026, 14:17
par Johnny03
Probleme resolu