Page 1 sur 1

Prise en main VNC et IHM

Posté : 30 janv. 2026, 14:33
par Johnny03
Bonjour,

petite question reseau :
- Je possède un Siemens TP1200 Confort avec une IP type 192.168.20.XX et je veux faire une prise en main a distance avec un VNC mais avec PC avec une IP de type 192.168.0.XX (bien sur comme je le sais pas possible car le 20 et 0 ne communique pas).

Est ce qu'il y a un moyen pour faire cela sans prendre une autre carte reseau ?

Merci

Re: Prise en main VNC et IHM

Posté : 30 janv. 2026, 14:37
par ProfnovA
La solution "Système D" : Le double adressage (Windows)

Si votre PC est branché directement au même switch que le panel (ou via un câble droit), vous pouvez forcer votre carte réseau à écouter sur deux réseaux différents simultanément.

Allez dans vos paramètres réseau > Modifier les options d'adaptateur.

Propriétés de votre carte Ethernet > Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) > Avancé.

Dans l'onglet "Paramètres IP", cliquez sur Ajouter sous "Adresses IP".

Saisissez une IP libre sur le réseau du panel (ex: 192.168.20.50) avec le masque 255.255.255.0.

Résultat : Votre PC parlera aux deux réseaux en même temps.

Re: Prise en main VNC et IHM

Posté : 30 janv. 2026, 14:48
par Johnny03
Super cela fonctionne parfaitement.

Merci pour l'aide 8-)