Page 1 sur 2

Migration TSX47-40 vers un M340

Posté : 16 févr. 2026, 14:31
par Fero
Bonjour,

J'ai un projet de rétrofit et on m'a envoyer la sauvegarde d'une disquette avec un programme d'automate TSX47-40,
J'ai réussi a l'ouvrir grâce a une VM avec OS2 et XTEL d'installer,
Je dois maintenant migrer le PG, j'ai vu que je pouvais passer par PL7 pro 4.5 puis avec control expert je pouvais migrer le code, mais sur PL7 pro on me demande un fichier avec extension .STX
sauf que moi mon projet que j'ai sortit de XTEL n'a aucun fichier avec cette terminaison j'ai vu que le programme se trouvait dans le fichier \PL7_3\APPLI\PL7_3.BIN

est ce qu'il y a un convertisseur spécifique a utilisée en amont, ou alors une manière spécifique pour exporter le projet depuis XTEL ?

Cordialement

Re: Migration TSX47-40 vers un M340

Posté : 16 févr. 2026, 15:52
par JC87

Re: Migration TSX47-40 vers un M340

Posté : 16 févr. 2026, 16:14
par Fero
Bonjour,

J'ai regarder mais
1) Sous XTEL :

générer les fichiers source des modules programme (MAST, SR) en mode Repère (faire Alt V au clavier)

je ne comprends pas vraiment cette partie

Je suis censée générer depuis transfère ?
je n'ai jamais utilisée XTEL et avec les touches clavier j'ai du mal a voir parfois, est ce que dans mon 1er screen il y a les fichiers dit plus haut ? parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que le .bin qui a quelque chose

Re: Migration TSX47-40 vers un M340

Posté : 16 févr. 2026, 17:53
par JC87
Il faut aller dans CHAQUE module (CHART, PRL, POST, SR OU MAIN si pas de grafcets) et faire "Write" (touche F8) ce qui va générer des fichiers .lit, .lad ou .gr7 en fonction du module de départ. C'est ces fichiers qu'il faut récupérer ensuite avec PL7-Pro.

JC

Re: Migration TSX47-40 vers un M340

Posté : 23 févr. 2026, 11:38
par Fero
Merci beaucoup j'ai pu tout extraire,
J'ai 3 version de pl7pro 4.3/4.4/4.5 mais sur aucune d'elle le convertisseur n'est dispo et en installable j'ai que la 4.5 mais il me demande pas lors de l'installation si je souhaite activer le module convertisseur ou non.
j'ai essayé de réinstaller la v4.4 qui est dispo sur le site de Schneider mais il me demande un code d'activation alors que j'ai déjà une licence d'active sur ma vm. Quelqu'un aurait 1 idée de comment m'en sortir ?

Re: Migration TSX47-40 vers un M340

Posté : 23 févr. 2026, 17:18
par MiGaNuTs
Sur mon PC de collection destiné a PL7-Pro j'ai installé la 4.5 officielle, et les convertisseurs optionnels se sont bien installés en meme temps.
Je ne saurait pas dire si j'ai du faire des manip en plus pour ca, mais de mémoire il ne me semble pas.
Pour moi ca se mets d'office avec.

Re: Migration TSX47-40 vers un M340

Posté : 23 févr. 2026, 23:18
par Bruce33
Lors de l'installation de PL7 Pro, il faut choisir "Installation personnalisée" puis sélectionner les convertisseurs.
2026-02-23 23_04_55-PL7 Pro - Type  d'installation.png
2026-02-23 23_06_06-PL7 Pro - Options d'installation.png

Si c'est fait, dans PL7 Pro, le menu "?" contient l'aide des convertisseurs.
Capture d’écran du 2026-02-23 23-12-19.png
Capture d’écran du 2026-02-23 23-12-19.png (11.43 Kio) Vu 170 fois

Et pour utiliser les convertisseurs, il faut d'abord créer un nouveau projet puis on peut lancer les convertisseurs depuis le menu Fichier > Convertir.
Capture d’écran du 2026-02-23 23-14-43.png

Re: Migration TSX47-40 vers un M340

Posté : 24 févr. 2026, 09:06
par Fero
Bonjour,
moi j'ai beau le réinstaller il me demande rien de tout sa
Capture d'écran 2026-02-24 090446.png
ah mais je viens de voir que c'est écrit service pack peut-être que j'ai juste pas le bon installeur...

Re: Migration TSX47-40 vers un M340

Posté : 24 févr. 2026, 09:22
par Fero
Rebonjour,
Dans mon entreprise on a des VM avec PL7PROv4.5 deja installer avec la licence au nom de mon entreprise
quand je veux le reinstaller sa me demande un code d'activation comment je peut faire ?

Re: Migration TSX47-40 vers un M340

Posté : 24 févr. 2026, 13:50
par itasoft
Slts,
Voir dans aide en ligne A propos de PL7-Pro doit y avoir normalement le code d’installation