Page 1 sur 1

TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Posté : 26 mars 2026, 16:08
par MarcoTheWindows
Bonjour,
Savez-vous s'il possible d'automatiser la ré-écriture automatique de valeurs de départ dans un DB dans TIA PORTAL ?
J'explique: sur une installation de régulation de boucles d'eau, des valeurs de DB peuvent être modifiées par les opérateurs habilités, le but est de mettre à jour les valeurs de départ du DB modifié pour permettre de conserver les valeurs modifiées après une reprise à froid.

Merci de votre avis,
Marc

Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Posté : 26 mars 2026, 20:54
par Pierro
Bonjour,

Non, il n'est pas possible de réécrire automatiquement les valeurs de départs dans un DB, sinon ca modifierai sa signature et a la prochaine mise en ligne rien ne correspondrait.

Cependant pour une reprise a chaud, tu peux sélectionné des données en 'rémanence', cela permet de conserver la derrière valeurs connu avant coupure.

bye

Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Posté : 27 mars 2026, 08:47
par MarcoTheWindows
Bonjour,
Merci du retour: la rémanence est activée et la reprise à chaud se passe bien; c'est dans le cas d'une longue coupure que j'ai besoin des valeurs modifiées.

Marc

Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Posté : 30 mars 2026, 13:36
par papaya
il est possible d'écrire dans les valeurs de départ avec WRIT_DBL

Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Posté : 30 mars 2026, 17:18
par ProfnovA
un redémarrage a froid n'est provoqué que par le programmeur ou un changement de CPU ou un chargement de programme mais pas après un arrêt long.

Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Posté : 30 mars 2026, 23:20
par dpo
ça ne répond pas vraiment à la question mais sur certaines installations il m'arrive d'initialiser ou forcer des valeurs à des réglages cohérents si elles ont une valeur improbable.
Par exemple si une consigne doit être entre 15 et 20 je teste
si <15 ou >20 alors =17.5
ça permet de repartir avec quelque chose qui fonctionne si un opérateur fait une erreur de saisie ou la maintenance change une valeur en ligne ou si redémarrage à froid avec une valeur de départ nulle.
Et idéalement quand la mise en service est terminée, je mets aussi des bonnes valeurs dans les valeurs de départ des DB et j'active la rémanence.
A la demande du client il m'arrive aussi de faire un bouton "retour aux réglages usines" où je mets un jeu de consignes à des valeurs cohérentes sur appui d'un bouton.

Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Posté : 01 avr. 2026, 17:08
par nicekev
Salut,

Effectivement j'utilise aussi un bouton "RAZ aux paramètres usines", ça dépanne bien avec les valeurs d'un DB_Param_Usine par défaut.

Bon c'est un peu plus une usine à gaz, mais tu pourrais stocker la date et l'heure dans une variable tous les X min par exemple, et faire la comparaison avec la date et heure actuelle, si tu as une différence trop importante alors tu remets tes paramètres aux paramètres usines de ton DB_Param_Usine.

A+