Page 1 sur 1

Lacroix Sofrel

Posté : 14 mai 2026, 19:19
par Kentiin
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide. Concernant une carte analogique 4-20mA d'un API Sofrel S4 TH, j'aimerai savoir comment faire une mise à l'échelle d'une valeur. Sur les cartes d'entrée analogique Siemens, les mises à l'échelle se font entre 0 et 27648 pts. Mais je ne trouve aucune documentation pour la carte SOFREL.
Merci d'avance pour votre aide.

Re: Lacroix Sofrel

Posté : 14 mai 2026, 20:03
par seb76
Kentiin a écrit : 14 mai 2026, 19:19 Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide. Concernant une carte analogique 4-20mA d'un API Sofrel S4 TH, j'aimerai savoir comment faire une mise à l'échelle d'une valeur. Sur les cartes d'entrée analogique Siemens, les mises à l'échelle se font entre 0 et 27648 pts. Mais je ne trouve aucune documentation pour la carte SOFREL.
Merci d'avance pour votre aide.
Salut,
C'est entre 0 et 10000 en standard sur du Schneider : mais c'est facile à changer :lol:

Re: Lacroix Sofrel

Posté : 14 mai 2026, 20:28
par Kentiin
Salut,
Merci de la réponse.
Je suppose qu'on la changer lors de la configuration de chaque entrées analogiques, c'est bien ça ? :P

Re: Lacroix Sofrel

Posté : 16 mai 2026, 17:34
par lamjer65
Bonjour, Le S4TH étant le jumeau du S4W, tu peux configurer ton nombre de points directement dans le paramétrage de la voie (Minimun - Maximum)
IMG_SANA_S4
IMG_SANA_S4

Re: Lacroix Sofrel

Posté : 25 mai 2026, 11:53
par Kentiin
Bonjour,
Merci de votre réponse.