fonctionnement tempo Pl7_3

Posté : 02 juin 2026, 16:13
par skip74
Hello

en voulant convertir un programme TSX57, je tombe sur ca: et je ne me souvient plus trop comment ca fonctionne:

Image
https://sendbox.fr/share/bb7a63c9

de mémoire je dirais que la tempo n'est jamais exécutée mais vu que l'installation tourne depuis 20 ans... je me pose des questions

Qqn pourrait il confirmer?

Merci

Re: fonctionnement tempo Pl7_3

Posté : 02 juin 2026, 16:38
par JC87
Yo,

En effet l'entrée "C" n'est pas câblée donc normalement la tempo ne devrait pas se décompter. Du moins en PL7-3 c'est ce qui se passerait.

En général en PL7-3 on liait très souvent cette entrée à "E" mais dans de rares cas on pouvait mettre une condition qui gelait le décompte sans le remettre à la valeur de présélection.

JC

Re: fonctionnement tempo Pl7_3

Posté : 02 juin 2026, 17:13
par Tartuffe
Salut,

Une tempo PL7_3 peut aussi être déclenchée de n'importe où dans le code avec l'instruction ST

Code : Tout sélectionner

	START_PL7_3_TIMER(Tn);

Re: fonctionnement tempo Pl7_3

Posté : 02 juin 2026, 17:25
par JC87
En structuré oui mais en ladder il faut la patte sur "C"
Timer série 7.png
Timer série 7.png (11.33 Kio) Vu 253 fois
JC

Re: fonctionnement tempo Pl7_3

Posté : 02 juin 2026, 17:36
par Tartuffe
Ce que je voulais dire, c'est que même si l'entrée C n'est pas raccordée, la tempo peut quand même être exécutée depuis une autre section du programme.
Il faut faire une référence croisée sur la tempo pour le savoir.

Re: fonctionnement tempo Pl7_3

Posté : 02 juin 2026, 20:09
par itasoft
Slts,
On s'autorise à penser que cette tempo ne sert à rien, voir dans le prog.. si c’est utilisée ou si la sortie est utilisée à false.
Des trucs qui ne servent à rien, c’est du déjà vu

Re: fonctionnement tempo Pl7_3

Posté : 03 juin 2026, 10:14
par skip74
Hello


Merci beaucoup de ces retours...


Effectivement, cette tempo n'est utilisée que sur ce réseau donc je pense qu'elle ne sert strictement a rien...
Ce programme est tres aléatoire, J'ai également trouvé des sorties pilotées uniquement pendant des front montants (sauf qu'en changeant la cpu, le programme tourne 100* plus vite et marchait plus)

Bref que de "joyeusetés".

Merci

Re: fonctionnement tempo Pl7_3

Posté : 04 juin 2026, 01:50
par itasoft
slts,
Est que sur PL7-PRO le prog est sur une tache périoque ?
??

Re: fonctionnement tempo Pl7_3

Posté : 05 juin 2026, 18:13
par skip74
non ,c'est programmé sur une tache cyclique...
pourquoi ca change quelques choses?