Je suis nouveau dans l'environnement Siemens (TIA V21), et je fais généralement du ST. J'ai besoin de votre avis.

J'ai une erreur de compilation sur le réseau 10 que je vous mets en PJ, peut etre une erreur de syntaxe ?
(Le réseau ne correspond pas aux règles pour CONT.)

Explication du programme :

nous sommes dans le G7 à l'étape de vidange de la boue d'une cuve vers 2 bigbag (la gestion des 2 bigbag est dans une autre partie du programme)

cette étape est validé soit par la fin d'une tempo, et pour gagner du temps soit en détectant le blink d'un des capteur de bigbag plein qui clignote 10x en 10 sec par ex dans les valeurs actuelles.
Ce clignotement m'indique que la pompe n'envoie plus de la boue mais de l'air !

Quelqu'un arrive a voir le problème ?

Merci pour votre aide

A+
réseau10.jpg

Re: Erreur de compilation

Posté : 16 juil. 2026, 11:00
par plc10
PJ en meilleure qualité

https://sendbox.fr/share/3161baa1

Re: Erreur de compilation

Posté : 16 juil. 2026, 15:31
par Tartuffe
Bonjour,

Tu n'a pas le droit de relier ensemble plusieurs sorties "Q" .

Re: Erreur de compilation

Posté : 16 juil. 2026, 16:16
par nicekev
Hello,

Du même avis que Tartuffe, tu n'as pas le droit de faire des "OU" avec des blocs avec sortie "Q" (TON, TOF, CTU, CTUD, ...).

Il te faudra faire un réseau après regroupant TON.Q "OU" CTU1.Q "OU" CTU2.Q ;)

Re: Erreur de compilation

Posté : 16 juil. 2026, 17:44
par plc10
Yes c’était ça ! Merci pour votre aide !