Page 1 sur 1

Reprise à froid forcée ?!

Posté : 09 nov. 2016, 11:36
par plcium
Saluts,

Y a t'il un moyen pour provoquer une reprise à froid afin d'initialiser les sorties, mémentos...même s'il s'agit d'un simple redémarrage (reprise à chaud) pour un programme ladder pas un graf7, (par un simple bit mémoire par exemple forcé %s0)

Best regards,

Re: Reprise à froid forcée ?!

Posté : 09 nov. 2016, 12:02
par Cyril93
Salut,

Sinon c'est pour quelle type de poêle à pétrole ?

Re: Reprise à froid forcée ?!

Posté : 09 nov. 2016, 12:03
par chgui
Bonjour,

Pour se faire, un petit coup d'aide, il y a le bit système %S0 pour redémarrage à froid et %S1 pour redémarrage à chaud.

Re: Reprise à froid forcée ?!

Posté : 09 nov. 2016, 12:08
par MetalCroustibat
Bonjour,
plcium a écrit : Y a t'il un moyen pour provoquer une reprise à froid afin d'initialiser les sorties, mémentos...même s'il s'agit d'un simple redémarrage (reprise à chaud) pour un programme ladder pas un graf7, (par un simple bit mémoire par exemple forcé %s0)
Je n'ai pas compris grand-chose de cette unique phrase, peux-tu expliciter ta demande ?

Exemple de précisions :
- tu veux redémarrer depuis l'ordi ou en mettant à 1 une entrée de ton automate ?
- Quel logiciel ?
- et ainsi de suite ...

Donne plus de précisions, pense à aérer et à faire une relecture rapide, ça mange pas de pain :)

Re: Reprise à froid forcée ?!

Posté : 09 nov. 2016, 13:29
par plcium
:D , pardon c pour un premium tsx p572634, unity pro (le programme gère des compresseurs frigorifiques)

Merci pour vos réponses

Re: Reprise à froid forcée ?!

Posté : 09 nov. 2016, 15:43
par plcium
Cyril93

j'ai répondu,

chgui

le %s0 est une info à lire, on peut le forcer?

MetalCroustibat

tout simplement quand je coupe l'alimentation sur l'automate, j'aimerai qu'il reprend à froid, c-à-d commencer par mettre tout les données %Mx, %Mwx, %Q à 0

Re: Reprise à froid forcée ?!

Posté : 09 nov. 2016, 16:10
par Cyril93
un truc comme ça,

Code : Tout sélectionner

 %S21                  %S0
-||--------------------()--


Re: Reprise à froid forcée ?!

Posté : 09 nov. 2016, 16:34
par chgui
plcium a écrit : chgui

le %s0 est une info à lire, on peut le forcer?

Ce n'est pas qu'une info, tu peux le mettre à 1 par programme.

Le %S9 et %S13 peuvent aussi être utiles pour faire ce que tu veux faire, regarde dans l'aide de PL7.

Re: Reprise à froid forcée ?!

Posté : 09 nov. 2016, 17:22
par plcium
Cyril93 et chgui

c'est exactement ce que je cherchais, à moi de le forcer alors merci à vous :)