Page 1 sur 1
Reprise à froid forcée ?!
Posté : 09 nov. 2016, 11:36
par plcium
Saluts,
Y a t'il un moyen pour provoquer une reprise à froid afin d'initialiser les sorties, mémentos...même s'il s'agit d'un simple redémarrage (reprise à chaud) pour un programme ladder pas un graf7, (par un simple bit mémoire par exemple forcé %s0)
Best regards,
Re: Reprise à froid forcée ?!
Posté : 09 nov. 2016, 12:02
par Cyril93
Salut,
Sinon c'est pour quelle type de poêle à pétrole ?
Re: Reprise à froid forcée ?!
Posté : 09 nov. 2016, 12:03
par chgui
Bonjour,
Pour se faire, un petit coup d'aide, il y a le bit système %S0 pour redémarrage à froid et %S1 pour redémarrage à chaud.
Re: Reprise à froid forcée ?!
Posté : 09 nov. 2016, 12:08
par MetalCroustibat
Bonjour,
plcium a écrit :
Y a t'il un moyen pour provoquer une reprise à froid afin d'initialiser les sorties, mémentos...même s'il s'agit d'un simple redémarrage (reprise à chaud) pour un programme ladder pas un graf7, (par un simple bit mémoire par exemple forcé %s0)
Je n'ai pas compris grand-chose de cette unique phrase, peux-tu expliciter ta demande ?
Exemple de précisions :
- tu veux redémarrer depuis l'ordi ou en mettant à 1 une entrée de ton automate ?
- Quel logiciel ?
- et ainsi de suite ...
Donne plus de précisions, pense à aérer et à faire une relecture rapide, ça mange pas de pain
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: Reprise à froid forcée ?!
Posté : 09 nov. 2016, 13:29
par plcium
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
, pardon c pour un premium tsx p572634, unity pro (le programme gère des compresseurs frigorifiques)
Merci pour vos réponses
Re: Reprise à froid forcée ?!
Posté : 09 nov. 2016, 15:43
par plcium
Cyril93
j'ai répondu,
chgui
le %s0 est une info à lire, on peut le forcer?
MetalCroustibat
tout simplement quand je coupe l'alimentation sur l'automate, j'aimerai qu'il reprend à froid, c-à-d commencer par mettre tout les données %Mx, %Mwx, %Q à 0
Re: Reprise à froid forcée ?!
Posté : 09 nov. 2016, 16:10
par Cyril93
Re: Reprise à froid forcée ?!
Posté : 09 nov. 2016, 16:34
par chgui
plcium a écrit :
chgui
le %s0 est une info à lire, on peut le forcer?
Ce n'est pas qu'une info, tu peux le mettre à 1 par programme.
Le %S9 et %S13 peuvent aussi être utiles pour faire ce que tu veux faire, regarde dans l'aide de PL7.
Re: Reprise à froid forcée ?!
Posté : 09 nov. 2016, 17:22
par plcium
Cyril93 et chgui
c'est exactement ce que je cherchais, à moi de le forcer alors merci à vous
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)