Page 1 sur 1

Passerelle Interbus/Ethernet IP

Posté : 04 déc. 2016, 10:16
par Dave72
Bonjour,

je suis sur un projet dont le but est d'implanter un robot ABB communicant en Ethernet IP avec un automate Schneider TSX 57 utilisant le réseau Interbus.
Je ne gère pas le robot mais je dois gérer les échanges.
Je sais que le Schneider M251 sert de passerelle le cas échéant mais je ne suis pas sûr qu'il puisse faire l'affaire sur le coup-là.

Des idées?

Re: Passerelle Interbus/Ethernet IP

Posté : 04 déc. 2016, 10:46
par JC87
Bonjour,

Il n'y a pas de port Ethernet sur ton 57 ? si c'est le cas une passerelle Ethernet/IP / Modbus TCP/IP sera facile a trouver. Ou alors rajouter un coupleur qui va bien (TSXETC101) et communiquer directement en Ethernet/IP. Sinon il faut regarder chez les spécialistes de la passerelle comme Prosoft ou Hilscher mais Interbus c'est quand même marginal comme bus donc je ne suis pas sur qu'une telle passerelle existe.

JC

Re: Passerelle Interbus/Ethernet IP

Posté : 04 déc. 2016, 21:00
par itasoft
Slts,
Via Interbus-S (coupleur IBY100) c’est pas possible .
Comme dirait JC87, ya pas de port Ethernet sur ton TSX57 ???
sinon il faut en mettre un, lol

Re: Passerelle Interbus/Ethernet IP

Posté : 05 déc. 2016, 21:15
par Dave72
Alors, en fait, c'est un TSX avec un processeur P573623A, une carte ETY PORT et une carte ISY (ou IBY) 100. Le robot est en Ethernet IP et apparemment, on devrait sortir du TSX en Modbus et un MC M251 sert de passerelle.
Je m'y perds juste un peu entre Modbus TCP/IP, Ethernet et Ethernet IP..... Malgré mes cours, c'est toujours un poil flou.

Un grand merci pour votre aide et votre réactivité!

Re: Passerelle Interbus/Ethernet IP

Posté : 05 déc. 2016, 22:56
par JC87
Bonsoir,

Je ne comprend pas bien, tu a déjà un M251 qui sert de passerelle ? sinon je ne vois pas pourquoi mettre un automate pour ça, tu a un port Ethernet sur ta cpu donc tu peut faire du Modbus TCP/IP et avec une simple passerelle EtherNet/IP / Modbus TCP/IP ça devrait communiquer sans problème. C'est moins cher et plus élégant que de mettre un automate juste pour faire une passerelle. Sinon Ethernet c'est le support physique, le tuyau si tu préfère, Modbus TCP/IP c'est comme son nom l'indique du Modbus (un protocole de communication) encapsulé sur Ethernet, et EtherNet/IP c'est également un protocole de com industriel sur Ethernet.

JC

Re: Passerelle Interbus/Ethernet IP

Posté : 06 déc. 2016, 12:01
par Dave72
Bonjour,

actuellement, c'est une ligne qui tourne avec le TSX équipé comme précédemment.
La mise en place d'un robot qui communiquera en ethernet IP avec cet automate est pour bientôt.

Pour que le TSX communique avec le robot, on m'a recommandé d'utiliser un M251 pour servir de passerelle entre les deux.
Je pense que le port ethernet est déjà utilisé pour le réseau usine et qu'il vaut mieux différencier le réseau terrain du réseau usine.

A mon avis, vous avez déjà partiellement répondu à ma question et je vous en remercie. :mrgreen: