Page 1 sur 1

Cames electronique TSX CCY1128

Posté : 13 déc. 2016, 11:40
par PATRICK
Bonjour,
Est ce que quelqu'un à déjà utilisé une came électronique TSX CCY 1128?

Je l'utilise pour des déposes de colle intermittente par rapport à un axe rotatif.
Au bout de quelques heures la carte ne prend plus les incrémentation du codeur (compteur figé).
Quand je débranche et rebranche le codeur ça repart.

J'ai d'autres appli comme cela en Siemens et Rockwell, cela fonctionne mais en Schneider je n'arrive pas à faire du 24/24 sans soucis.

Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en mettre en place?

Merci d'avance

Re: Cames electronique TSX CCY1128

Posté : 13 déc. 2016, 18:13
par fish
Salut,
Y aurait pas un pb de blindage sur le codeur ?

Re: Cames electronique TSX CCY1128

Posté : 16 déc. 2016, 09:25
par PATRICK
J'y ai pensé aussi, mais après vérification je ne vois rien.