Dans mon projet j'ai un automate compactlogix et des drives Kinektix 5500 et des convoyeurs . J'ai besoins d’intégré l'aspect sécurité dans la machine . Je me demande si j'ai besoins d'ajouter un relais de sécurité ou je peux connecté directement mes boutons d’arrêt d’urgence à l'automate et le faire logiciellement .
Merci
Re: relais de securité
Posté : 20 janv. 2017, 01:17
par itasoft
slts,
Il s’agit de la sécurité des personnes, si tu fais ça dans l'API tes bon pour faire de la prison,on ne t'as pas appris ça à l'école ??
Re: relais de securité
Posté : 20 janv. 2017, 02:03
par sdow
moi je suis de Canada ...non j'ai jamais vu ça que on n'as pas droit d'avoir un urgence contrôlé ....portant Kinektix 5500 a un mode safety torque qui déconnecte les moteurs .
Re: relais de securité
Posté : 21 janv. 2017, 20:58
par SLC504
Bonjour,
Indépendamment du fait que tu passes ou non par l'automate (et en effet un relais placé en direct sur les contacteurs de puissance est beaucoup plus sûr), il faut aussi concevoir le système de sécurité par une logique dite "à manque tension" et non à "émission de tension". En d'autres termes, quand le courant passe (côté contrôle-commande, je veux dire), c'est que tout va bien, et quand un signal d'alarme arrive, la tension tombe.
Ainsi, s'il y a un faux contact, un câble coupé ou quoi que ce soit qui marche mal, le système s'arrête.
Bien cordialement.
Re: relais de securité
Posté : 21 janv. 2017, 22:25
par sinced
je suis d'accord avec toi pour la logique du système de sécurité. Par contre quand il n'est pas possible de mettre en oeuvre la logique à manque, il faut une surveillance de boucle pour être sur que le circuit n'est pas ouvert ou qu' il n y a pas de court circuit. Cela complique un peu les câblages met permet de garder le niveau de sécurité requis.
Re: relais de securité
Posté : 28 janv. 2017, 11:47
par JC87
Bonjour,
Aujourd’hui beaucoup de variateurs intègrent une entrée sécuritaire sur laquelle il est possible de raccorder des arrêts d'urgences donc il est possible dans certains cas de se passer de relais de sécurité. Après, tout dépend de l'application en termes de fonctions et de catégorie de sécurité.
JC
Re: relais de securité
Posté : 28 janv. 2017, 12:05
par itasoft
Slts,
J’ai déjà vu appuyer sur l’arrêt d’urgence et rien qui s’arrête,
(un courant induit sur les câbles avait suffit à maintenir le contacteur enclenché),
moralité, il ne faut pas faire côtoyer les circuits des AU avec les câbles de puissance si on ne veut avoir ce genre de surprise.
en conclusion, il faut tous les tester un par un pour les valider.